本工程是一个IMAX影院,在后期制热工况下,出现了一些问题,请各位赐教!一、 落地式空调器风压不足 有什么补救措施没?我现在知道的有1、更换风机叶轮2、更换电机上述方式成本太大,不知有何其他方式? 二、使用的风冷热泵系统,由于膨胀水箱高度并不是很够,现在制热效果不太好。我个人觉得可能是补水不足导致制热不利,是否可以使用补水稳压装置解决出问题?我以前没有用过这种设备,所以不太清楚。有空的朋友,请赐教留言!谢谢!
本工程是一个IMAX影院,在后期制热工况下,出现了一些问题,请各位赐教!
一、 落地式空调器风压不足 有什么补救措施没?我现在知道的有
1、更换风机叶轮2、更换电机
上述方式成本太大,不知有何其他方式?
二、使用的风冷热泵系统,由于膨胀水箱高度并不是很够,现在制热效果不太好。我个人觉得可能是补水不足导致制热不利,是否可以使用补水稳压装置解决出问题?我以前没有用过这种设备,所以不太清楚。
有空的朋友,请赐教留言!谢谢!
2楼
水系统可以加定压补水装置!至于风量不足,设计不够么?
回复
3楼
制热不够应该不是补水的问题,膨胀罐只有在不便设置水箱的时候才设置的,功能是一样的
回复
4楼
楼主根据什么确定风压不足?水平送风的话送风距离不够?还是顶送风口太高热风下不来?
更换叶轮的话,你也要放大电机。因为叶轮大了,负载高了,转轴上扭矩会增加,超过原来电机的负载的话,就要过电流。
楼主根据什么确定膨胀水箱高度不够?膨胀水箱没有高于系统最高点?
制热效果不好,你要一环一环来分析。主机供水温度是否达到?水泵流量扬程是否达到?末端设备的供回水压差是否满足?空气处理机组的进出风温差是否达到?气流组织是否合理?
回复
5楼
chenjue1986 发表于 2013-6-9 11:01 制热不够应该不是补水的问题,膨胀罐只有在不便设置水箱的时候才设置的,功能是一样的谢谢斑竹。我现在打算这样入手:1、检查水系统过滤器及回风过滤网,是否堵塞,增加阻力2、排查风冷热泵机组热工况供回水温度范围与落地风柜散热片温度范围及温度差是否一致。3、因主机热工况供回水温度为40/45℃,我先将主机回水温度设计定在43°才部分减机,保证12米高度的IMAX效果。4、水系统辅助电加热设备造价如何?请指教!5、厅内旋流风口,有可能没有自动转换到冬季模式(感温元件不太敏感造成),手动调整到冬季模式。6、风柜的测温点在回风进主机的位置,与实际厅内温度有差距。我打算取出测温点,放到室内,进行客观的测量,使用正确数据控制主机。以上是我想到的,请大家指教!有了结果,第一时间汇报!
回复
6楼
adingkgb 发表于 2013-6-9 13:57 楼主根据什么确定风压不足?水平送风的话送风距离不够?还是顶送风口太高热风下不来?更换叶轮的话,你也 …多谢阿鼎版主,我再仔细检查一下!
回复
7楼
学习:lol。。。。。。。。
回复