配筋和构造柱的问题,求助各位专业人士,谢谢回贴!
liangyuer
liangyuer Lv.2
2013年06月08日 15:14:58
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 良玉儿 于 2013-6-9 08:27 编辑 建筑面积170平米,平面图如下:上北下南左西右东(有附图)地梁已打好,未砌墙。现只做了四角的构造柱,周围建房者大都十来根柱子,我想请教下,我的构造柱是不是少了?怎么补救?盖二层,地梁300mm,37墙:6根Φ12,箍筋间距200mmΦ6, 24墙4根Φ12,箍筋间距200mm Φ6 。

本帖最后由 良玉儿 于 2013-6-9 08:27 编辑

建筑面积170平米,平面图如下:上北下南左西右东(有附图)

地梁已打好,未砌墙。
现只做了四角的构造柱,周围建房者大都十来根柱子,我想请教下,我的构造柱是不是少了?怎么补救?

盖二层,地梁300mm,37墙:6根 Φ12,箍筋间距200mm Φ6, 24墙4根 Φ12,箍筋间距200mm Φ6





房屋平面图.jpg

免费打赏
lp071402411
2013年06月08日 18:19:41
2楼
楼主图纸应该是砖混结构,四个角做构造柱是不够的,楼主可以根据大于5m的墙中间必须一个构造柱,纵横墙交接处做一个构造柱,门两边最好也分别作构造柱,优先考虑四个角,然后是纵横墙,然后是门的两边,如果还有墙大于5m没柱子再在中间部位添加构造柱
回复
ycl868
2013年06月08日 18:20:08
3楼
长度超过5米应设置构造柱 采用植筋的方式
回复
diesnipe
2013年06月08日 18:55:41
4楼
二楼说的很全了,一般配10或12的钢筋
回复
武止戈
2013年06月08日 20:57:26
5楼
有地梁可以加构造柱的
回复
qiushui2650
2013年06月08日 21:04:31
6楼
严格地按照规范要求的话,构造柱是少了。
你没有说明你是要盖多少层的,另外你是什么地方的。是不是地震频发地带的。如果非抗震区。基本上说如果地地基处理得好。构造柱基本上可以不要的。
回复
lyfwhhh
2013年06月08日 21:09:31
7楼
没盖过砖混的,如果不大于两米的门不加构造柱,抱框即可两根钢筋,墙体端部也有柱子
回复
liangyuer
2013年06月09日 08:18:25
8楼
lp071402411 发表于 2013-6-8 18:19 楼主图纸应该是砖混结构,四个角做构造柱是不够的,楼主可以根据大于5m的墙中间必须一个构造柱,纵横墙交接 …地梁已经打好了,怎样才能加构造柱?
回复
liangyuer
2013年06月09日 08:19:28
9楼
大武 发表于 2013-6-8 20:57 有地梁可以加构造柱的请您详细说下做法,非常感谢。
回复
liangyuer
2013年06月09日 08:39:55
10楼
qiushui2650 发表于 2013-6-8 21:04 严格地按照规范要求的话,构造柱是少了。你没有说明你是要盖多少层的,另外你是什么地方的。是不是地震频 …盖二层,家住山西太原,非地震频发地带。地梁300mm,37墙:6根Φ12,箍筋间距200mmΦ6, 24墙4根Φ12,箍筋间距200mm Φ6 。
回复
lp071402411
2013年06月09日 09:28:02
11楼
良玉儿 发表于 2013-6-9 08:18 地梁已经打好了,怎样才能加构造柱?一般做法是植筋,植筋深度150mm和10d的大值,个人建议植筋胶买喜利得的
回复

相关推荐