工程概况: 1.本工程为地上3层,局部4层,总高14.8米;一层层高3.6米,二、三层层高3.5米,四层层高3.3米。 2.本工程占地面积为612.50平方米,建筑面积为1965.76平方米。 3.本工程建筑类别为二类,耐火极限为地上二级。 4.本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。 5.本工程抗震设防分类按《GBJ50223-95》为丙类。抗震设防烈度为7度(0.15g),设计地震分组为第一组。

工程概况:
1.本工程为地上3层,局部4层,总高14.8米;一层层高3.6米,二、三层层高3.5米,四层层高3.3米。
2.本工程占地面积为612.50平方米,建筑面积为1965.76平方米。
3.本工程建筑类别为二类,耐火极限为地上二级。
4.本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。
5.本工程抗震设防分类按《GBJ50223-95》为丙类。抗震设防烈度为7度(0.15g),设计地震分组为第一组。
6.施工质量控制等级为B级。
我用PKPM2005完成第1标准层的建模后,在输入“楼层定义”中的“本层信息”(如图)时,对板、柱、梁的砼等级选用觉得不知所措。
在大学的抗震课上,老师给我们讲了“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点弱构件”等概念设计原则。
我个人认为,构造柱属于竖向构件,梁板属于水平构件,构造柱的砼等级应该比梁板的高。对于该工程,我觉得下述选用方案均可。如果我的观点是正确的,那甲、乙、丙三种方案哪种好呢?
构造柱 梁、板
甲 C25 C20
乙 C30 C20
丙 C30 C25

但是,已工作两年的同事说,“梁板柱干嘛取不一样的砼等级,你想让施工的骂死你呀!”我看了一下她的结构施工图(该工程是她做的,我只是个才入伍结构小兵,拿该工程练练手),梁、板、圈梁用的是C25,构造柱、过梁用的是C20。怎么梁板的砼等级比构造柱的还高?

我在论坛里搜索了一下“强柱弱梁”,看了一些帖子,都是说的框架结构中怎么实现“强柱弱梁”的,在《PKPM新天地》2005年4期中《如何作出合格的结构设计(三)》一文中,阐述“六、框架结构设计”时也提到了“强柱弱梁”,但阐述“九、多层砌体结构”时并没有提到“强柱弱梁”,似乎“强柱弱梁”和砖混结构是绝缘的?!
请网友指点一下,在此先谢过!请大家踊跃发言吧!
1.jpg

1.jpg

免费打赏
ljy253111221
2013年06月16日 14:37:26
12楼
sajdskgdjkhh
回复
壹路向北
2013年06月16日 22:53:13
13楼

同意楼上的!构造柱仅仅是加强,不是主要承重结构。
回复
壹路向北
2013年06月16日 22:54:21
14楼

砌体结构是以砖墙承重,构造柱是《砌体规范》表10.2.2里面构造设置的,就像框架结构的填充墙需要设置拉筋是构造做法而非配筋砌体一样。如果这个工程是框架结构,鉴于此工程较小混凝土等级也不必分开取,控制你的柱子轴压比也是可行
回复
sh18686605930
2013年06月17日 08:47:08
15楼
HRB400级钢筋最低C25,其余最低C20。为了施工方便可采用一个标号。
回复
我本平凡
2013年06月17日 10:52:06
16楼
楼主要明白框架结构和砖混结构的区别
回复
xiaoxitian123456
2013年06月17日 19:57:35
17楼
doudou3321 发表于 2013-6-8 15:56 首先你要明确,你的结构体系是砖混结构,而非混凝土结构,不要套用混凝土的设计理论,具体里边的混凝土构件 …
回复
sifan570904
2013年06月18日 15:27:24
18楼
砌体结构,构造柱就是一个摆设,就算拿掉,也不影响建筑的正常使用。就是防防地震的。
回复
xglee511
2013年06月19日 23:05:28
19楼
砖混结构的梁、板、构造柱都按C25取值就可以
回复
xiongxian19890928
2013年07月09日 10:26:26
20楼
施工方便的话采用C25,一般现在商品混凝土价格相差不大。
回复
渺若烟云
2013年07月18日 08:53:59
21楼
建议全用C25