在消防设备容量大时,需要采用降压启动,星三角、自耦、软启动都是可以的,变频可以吗?
在消防设备容量大时,需要采用降压启动,星三角、自耦、软启动都是可以的,变频可以吗?
2楼
消防设备的价值追求简单可靠,千万不要采用这些花花草草的东西。
回复
3楼
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。
消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
回复
5楼
1.我对《民用建筑电气设计规范》实在不怎么感冒,里面不严谨的地方太多,而且好多都是编规范人的主观认定,有没有其它规范有“不得采用变频调速器作为控制装置”的要求?
2.软启动的原理和变频器其实有类似的,为什么软起可以,变频启动不可以?我启动完成后切除变频器不就行了?
回复
6楼
可以的,这种项目我做过,一般是喷淋或者消防泵上,不过还是不要用为好,谁也不想出事:)
回复
7楼
我们这经常这么做,有规范规定不可以吗?
回复
8楼
主要是和民规有冲突。
我也知道尽量不要用,可是如果用EPS做为备用电源的时候不用变频启动EPS容量增加太多啊
回复
9楼
:victory::victory::victory:
回复
10楼
个人觉得,可以用,本公司主要做消防稳压设备,之前我的理解是不可以,主要是变频器容易报设备的故障,可能会起不了机,这个消防供水系统的大忌,但若有工频泵备用应该没事!消防系统通常会有备用泵,献丑一下
回复
11楼
变频启动可以看成是软启动的一种,我觉得没有问题。
还有,我做的项目,消防和一级负荷,如果有软启动,也具有直接启动的选择和能力。
回复
12楼
确实有变频50HZ不如工频启动的50hz的问题存在,指的是水泵的出力,压力及流量。大家应该分析一下为何会产生这种问题,
回复