请大教多多指教下~~
skysai
skysai Lv.10
2007年09月08日 23:34:02
只看楼主

今日碰到一个问题:电容补偿柜合上第三路接触器时,控制器的电源线保险就烧断啦,换个第个接触器就无事啦!但系折出来的接触器直接通电试就无事的,甘请问系乜问题啊???请大家指教指教下小弟,小弟刚做D行,多谢晒~~~~

今日碰到一个问题:电容补偿柜合上第三路接触器时,控制器的电源线保险就烧断啦,换个第个接触器就无事啦!但系折出来的接触器直接通电试就无事的,甘请问系乜问题啊???
请大家指教指教下小弟,小弟刚做D行,多谢晒~~~~
免费打赏
lingxuct
2007年09月09日 09:00:56
2楼
第三路接触器的电源线接错了(有控制输出时发生短路)。
回复
ccc678
2007年09月09日 09:11:48
3楼
回复