高低压均低 大家看看原因
wwtrhj
wwtrhj Lv.2
2013年06月08日 10:15:14
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 wwtrhj 于 2013-6-8 10:16 编辑 高压 1.5 低压0.43 吸气温度 8度 水源 进16度 出11度 热水进16度 出45度 电流 8a 压机 2.5 匹 谢谢

本帖最后由 wwtrhj 于 2013-6-8 10:16 编辑

高压 1.5 低压0.43 吸气温度 8度 水源 进16度 出11度 热水进16度 出45度 电流 8a 压机 2.5 匹 谢谢
免费打赏
wwtrhj
2013年06月08日 10:44:39
2楼
难道大家觉得简单 那就说说 谢谢
回复
adingkgb
2013年06月09日 13:01:04
3楼
什么制冷剂?134?22?
什么工况?冷冻?空调?热泵?
回复
wwtrhj
2013年06月10日 20:37:48
4楼
谢谢 版主 r22 热泵
回复
guersong2004
2013年06月11日 19:22:36
5楼
看似不太严重的现象,是否冷媒少了
回复
wwtrhj
2013年06月11日 21:33:11
6楼
过热度5度 应该差不多
回复
adingkgb
2013年06月13日 11:52:56
7楼
从数据看,表压4.3公斤的低压压力,绝对压力5.3公斤,对应的蒸发温度是2度,而蒸发器出水温在11度左右,这个传热温差比较大了,可能是蒸发器结垢导致换热不良,也可能还是制冷剂供液不足。这个还要根据压缩机回气温度及过热度情况来进一步分析
蒸发器进出水温差5度,应该说蒸发吸热的效果是有的

另外,根据R22热力学特性,表压15公斤,绝对压力16公斤,冷凝温度为42度,你的水温怎么会有45度?
回复