satwe双偏压验算
e188126
e188126 Lv.3
2013年06月06日 19:54:53
只看楼主

一般所说的单偏压计算,双偏压验算。。。具体如何实施啊,是不是先勾选单偏压,然后配筋调整,再次进入satwe勾选双偏压,然后直接查看文件而不需要在进行配筋计算。。。求解释。。。。

一般所说的单偏压计算,双偏压验算。。。具体如何实施啊,是不是先勾选单偏压,然后配筋调整,再次进入satwe勾选双偏压,然后直接查看文件而不需要在进行配筋计算。。。求解释。。。。
免费打赏
hyp1962
2013年06月07日 00:14:12
2楼
按规范要求确定是采用单偏压计算还是双偏压验算。如对框架结构角柱需要进行双偏压验算(在satwe中定义了角柱既自动进行双偏压验算),对规范没有要求的一般均按单偏压计算,没有必要全部进行双偏压验算。
回复
转角遇到柱
2013年06月07日 14:04:54
3楼
同意楼上的说法,
回复
chess007
2013年06月07日 23:59:58
4楼
双偏压计算结果不唯一,比较准确的是在施工图生成时候复合,或者算两种取大值,自动双偏压一般会偏大,但偶尔有时会有单方向不够的情况
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年06月08日 08:54:02
5楼
那计算的时候是怎么勾选呢?
回复
浮尘
2013年06月08日 21:36:12
6楼
江湖上流行的做法是特殊构件定义角柱(自动按双偏压)其余按单偏压,然后到柱施工图模块点一下双偏压,部分柱不够可以人工加大配筋再校核。