地暖加热管一个回路能管两个地方吗?
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年09月08日 21:10:47
来自于采暖供热
只看楼主

地暖加热管一个回路能管两个地方吗?比如一个回路在一个房间铺了又饶到走道上去铺一块地方,这样行不行啊?是不是会造成温度控制上的不便?

地暖加热管一个回路能管两个地方吗?比如一个回路在一个房间铺了又饶到走道上去铺一块地方,这样行不行啊?是不是会造成温度控制上的不便?
免费打赏
rt300
2007年09月08日 22:20:55
2楼
可以,但是要控制盘管的长度最好不要超过120米。我设计的时候一般都把长度控制在80米左右。。
回复
feng_yingsu
2007年09月09日 14:37:43
3楼
可以,但是要控制盘管的长度最好不要超过120米
回复
leaflulu
2007年09月10日 22:20:13
4楼
那么这个回路的远传温控器应该设几个呢?设在哪儿呢?
回复
somebody665
2007年09月11日 11:56:29
5楼


设在最不利房间内。
回复
yeyu135
2007年09月11日 17:40:40
6楼
可以。为调管长这是通用方法。但肯定不便于温控。
回复
leaflulu
2007年09月11日 21:59:35
7楼
哦明白了
回复
mage780705
2007年09月12日 00:18:32
8楼
怎么不行,你还要调整管子长度呀,不能为了好控制,就不调整管长,导致阻力不平衡吧。
回复
zjw1316189
2007年09月12日 14:57:19
9楼
当然可以,否则厕所那么小的地方也设一个回路?阻力都不好平衡了
回复
leaflulu
2007年09月12日 16:11:49
10楼


哈哈哈~就是哈
回复

相关推荐