地暖房间单边长大于6米的要用两个回路?
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年09月08日 21:02:44
来自于采暖供热
只看楼主

铺地暖的房间,单边长大于6米,按规范上说宜划分成两个区域分别进行负荷计算和加热管的铺设,那么划分后的两个区域必须用两个回路分别走而不能用一个回路吗?搞不懂为什么要划分成两个区域来做~

铺地暖的房间,单边长大于6米,按规范上说宜划分成两个区域分别进行负荷计算和加热管的铺设,那么划分后的两个区域必须用两个回路分别走而不能用一个回路吗?
搞不懂为什么要划分成两个区域来做~
免费打赏
f_jg2003
2007年09月10日 19:05:27
2楼
对于分区铺设,想一下,如果你用一个回路,那么伸缩缝要怎么做,那不是要很多管穿伸缩缝吗?
但分别进行负荷计算什么的我就没有做过,不愿意搞那么复杂的。
回复
somebody665
2007年09月11日 12:00:17
3楼
那么划分后的两个区域必须用两个回路分别走而不能用一个回路吗?
可铺设成两个横向相隔的回路、或两个纵向相隔横向相联的回路。
回复
xiaofengwork
2007年09月11日 16:04:42
4楼
可以用一个环路带两个区的,同意楼上,如果考虑穿伸缩可以形成两个回形,而实际施工中,是很少有单位做分区的,特别是住宅,一般大不了多少
回复
mage780705
2007年09月12日 00:20:13
5楼
不用分开回路,但是施工的时候要记住,大于6米就要设置伸缩缝了。
回复
lyqldm
2007年09月12日 01:29:37
6楼
你看看规范:地面辐射供暖技术规程。5楼也有道理,做俩个回字型,只有两根管穿过伸缩缝。
回复
leaflulu
2007年09月12日 09:51:26
7楼
哦明白了,谢谢大家
回复
zjw1316189
2007年09月12日 14:55:27
8楼
规范是说超过6米要加伸缩缝,并没有说超过6米要设两个回路。
回复
xu130482
2007年09月12日 17:01:51
9楼
加伸缩缝最好两个回路
回复
goutong-niwota
2007年09月12日 21:47:16
10楼
我认为不用这是地面的膨胀缝的要求。
回复
leaflulu
2007年09月12日 21:56:03
11楼
如果是做两个回路的话,那温度不好控制了。设一个温控器和其中一路联动控制吗
回复