pkpm与CAD转换
cy296299844
2013年06月06日 15:37:51
来自于PKPM
只看楼主

火烧眉毛 现在我的pkpm模板已经建完,想通过pkpm的“画结构平面图”和“图片编辑打印及转换”来核对我的模板与建筑图误差,具体过程是怎么样的,我试了很久都不行,拜托哪位前辈知道 给予详细过程!!

火烧眉毛 现在我的pkpm模板已经建完,想通过pkpm的“画结构平面图”和“图片编辑打印及转换”来核对我的模板与建筑图误差,具体过程是怎么样的,我试了很久都不行,拜托哪位前辈知道 给予详细过程!!
免费打赏
结构老卢
2013年06月07日 09:32:17
2楼
建完模型后应该先计算一下楼板,楼板计算通过以后再进行下面的计算,这个时候可以出一张楼版图,转换为cad文件以后把配筋什么的删除,仅留下竖向构件和梁,做成块放到建筑图中对比就行了
回复
cy296299844
2013年06月07日 09:44:19
3楼
结构老卢 发表于 2013-6-7 09:32 建完模型后应该先计算一下楼板,楼板计算通过以后再进行下面的计算,这个时候可以出一张楼版图,转换为cad文 …ok3Q 请问我把pkpm梁柱偏心后柱子现在又超筋了,有没有什么办法调到正常,柱子梁已经很大了,调混凝土强度?
回复
结构老卢
2013年06月07日 09:48:34
4楼
对于构件超筋,可以从提高抗力,或者减少作用两个方面来考虑。
回复
cy296299844
2013年06月07日 10:01:53
5楼
结构老卢 发表于 2013-6-7 09:48 对于构件超筋,可以从提高抗力,或者减少作用两个方面来考虑。怎么说 我的柱子已经是850 900 截面,但是还是显红,晕
回复
结构老卢
2013年06月07日 10:06:11
6楼
你这个是超筋还是轴压比不过,为什么“显红"?
回复
cy296299844
2013年06月07日 11:48:51
7楼
结构老卢 发表于 2013-6-7 10:06 你这个是超筋还是轴压比不过,为什么“显红"?整了半天 还是把截面900 强度C40 才合格 不过柱子箍筋加密太大了 比别的地方高好多 有7.4大。
回复
cy296299844
2013年06月07日 11:49:39
8楼
结构老卢 发表于 2013-6-7 10:06 你这个是超筋还是轴压比不过,为什么“显红"?这是图片 请看看
回复
土木帅的
2013年10月01日 17:21:52
10楼
:L 。。。。
回复
八云蓝
2013年10月02日 18:18:42
11楼
感觉你这是结构布置问题
回复