变频器和节电器那个更好(用于污水处理厂鼓风机)
zcx_5362
zcx_5362 Lv.2
2007年09月08日 20:52:03
只看楼主

我单位是一污水处理厂,由于鼓风机能耗较高,现在想上一套节能系统,主要在变频器和节电器之间选择.请教各位高手,哪个效果更好.或者有哪个污水厂的同事能举出实际例子更好.谢谢.

我单位是一污水处理厂,由于鼓风机能耗较高,现在想上一套节能系统,主要在变频器和节电器之间选择.请教各位高手,哪个效果更好.或者有哪个污水厂的同事能举出实际例子更好.谢谢.
免费打赏
yjig
2007年09月10日 17:46:44
12楼
节电器厂家承诺,在同等工况下(同等效果),节能15%,(没说假话,是真的)
5年内维修全免费,保修20年(没说假话,也是真的)
可以写到合同上,而且号称其机器包含一台变频器,即其功能涵盖变频器所有功能(没说假话,还是真的)
实际上,它就是个变频器,如果按变频器卖给你,你说能赚几个毛钱?
如果要赚大钱,必须给它换个名称,就叫它“节电器”吧。
当然,可能厂家也付出一定的劳动,将变频器与单片机或PLC进行组合,再加一些传感器,从而实现智能控制。

回复
sctvcdx
2007年09月10日 20:21:58
13楼
同意12楼的观点;
1. 所谓接电器不外乎就是变频器.
2..污水厂的爆气池所用的风机为罗茨风机.如果每台风机长时间在40HZ以上或工频运行,节电效果其实并不明显.
3. 如变频器配上单片机/PLC.;或相应的传感器,那只是自动控制的一种方式而已.
4. 污水厂的爆气池其实爆气的多少很难有个标准,所以在装上所谓的接电器后也很难衡量它的节能效果.
(老实人)
回复
demoniac
2007年09月11日 09:35:14
14楼
对于污水厂风机的节能问题,说实话我们公司做的项目都没敢用节电器,没用过.我们都是用变频器的!~
据我了解节电器根据其工作原理可以分为三类:
1、根据EMC滤波器原理,通过抑制du/dt、di/dt和谐波来达到节电目的,其原理是减少或削弱了由于du/dt、di/dt和谐波的存在而造成的无功功率消耗。"系统节电器"就是根据这一原理制造的产品,因为是装在系统电源(或线路)的首端,因此可以减少负载产生的电磁干扰对电源的影响,从而减少了系统无功功率的传输,从而节电。
2、由于电动机产生的转矩与供电电压的平方成正比,降低电动机的输入电压,将减少电动机的转距:因此,降低了电压,实际上就是降低了额定输出功率:也就是说,减少了电动机所需的磁场容量,但电动机的转速并没有改变。
3、是通过检测设备的工作过程,轻载时自动延时工艺过程、修正参数(如温度)或调节功率输出来达到节电目的的。
基于以上特点,我们选用变频器,它节能效果并不明显,节能达不到10%,因为应用在污水处理风机上的变频器工作频率一般都在40Hz以上。但是它能很好的控制曝气池中DO,当然了这要配合PLC以及溶氧测定仪来使用!~
回复
zlslg
2007年09月11日 12:46:02
15楼
变频器的节电效果并非如理论计算的那样!
回复
星湖
2007年09月11日 15:46:13
16楼
就用变频器吧。节电器实质还是变频
回复
星湖
2007年09月11日 15:47:22
17楼
而且这样的场合适合用变频器。
节电器大多用在路灯照明上,
回复
hjy630031
2007年09月11日 20:23:39
18楼


变频器的节能效果可能还不止15%,如果工况较好的话,用个十年没问题的.
回复
xuwen19812003
2007年09月11日 23:46:25
19楼
节电器没听过/应该用变频器
回复
qiuxiansheng
2007年09月12日 22:20:53
20楼
同意14楼意见!
回复
电气油子
2007年09月12日 23:30:05
21楼
