抛玉引玉:这组置换通风现场图你见过吗?
xinxin_renlei
2013年06月06日 14:26:04
来自于通风排烟
只看楼主

我很想说我先来个抛砖引玉,可我这确实不是砖啊,它怎么说也是玉啊,呵呵,分享下面一组置换通风项目现场实拍图,难得一见,不过我知道高手隐于市,也期待大家讨论和分享!卫生间新风口 分风箱 分集水器 风盘送风口 新风机 新风机检测

我很想说我先来个抛砖引玉,可我这确实不是砖啊,它怎么说也是玉啊,呵呵,分享下面一组置换通风项目现场实拍图,难得一见,不过我知道高手隐于市,也期待大家讨论和分享!


卫生间新风口

1.jpg

2.jpg

分风箱

3.jpg

8.jpg

分集水器

4.jpg

风盘送风口

5.jpg

6.jpg

7.jpg

新风机

9.jpg

新风机检测

10.jpg

11.jpg

新风机检测--新风口与排风口距离太近,须整改

12.jpg

地面风口风量检测

13.jpg

房间内外压差检测

14.jpg

15.jpg

16.jpg

抗指纹地面出风口

17.jpg

21.jpg

房间内外压差检测

18.jpg

19.jpg

20.jpg

回风口

22.jpg

地面送风口

23.jpg

24.jpg

分集水器安装箱

25.jpg

26.jpg

不管高手还菜鸟,大家一起讨论!


1.jpg


2.jpg


3.jpg


5.jpg


6.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


17.jpg


21.jpg


23.jpg


24.jpg


4.jpg


7.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


22.jpg


25.jpg


26.jpg

免费打赏
you771020
2013年06月07日 09:58:42
2楼
新风口里边回风箱也不做,风口直接露出来了。我看房间内外压差是多少啊!现在要求有这么高了啊
回复
whdoudeyi
2013年06月07日 15:53:53
3楼
好好学习,天天向上
回复
chenjue1986
2013年06月08日 09:07:16
4楼
做的不错,是高端住宅里面的项目吧.地板送风静压箱里那么多灰尘最后怎么处理的?现在住宅都有明确的室内外压差要求了么?室外新风换气机不需要做适当的防雨遮挡之类的么?
回复
liujc2881
2013年06月08日 10:35:49
5楼
没明白什么事!
回复
honghuyan5201
2013年06月08日 10:41:33
6楼
这对风速 气流是否均匀有较高要求
参数提供一下
效果怎么样?
回复
long363932280
2013年06月08日 10:48:39
7楼
学习学习这做不用净化的空调:):)
回复
long363932280
2013年06月08日 10:49:25
8楼
这压差有没有要求的?
回复
tianhyan7804
2013年06月08日 10:54:02
9楼
真的很不错
回复
bhjjy999
2013年06月08日 11:06:47
10楼
真的不错,可以借鉴用了,呵呵
回复
doushengf
2013年06月08日 11:28:11
11楼
不是这个专业,学习学习
回复