关于温控仪表的问题
sunxingming2013
2013年06月06日 13:35:08
只看楼主

各位大虾:能否提供一个由两个仪表控制(一个控温,一个超温)和两个接触器控制一个烘箱的原理图呢

各位大虾:

能否提供一个由两个仪表控制(一个控温,一个超温)和两个接触器控制一个烘箱的原理图呢
免费打赏
jh58316
2013年06月06日 17:28:26
2楼
1.要求控制精度不高时可选用位式输出的数显仪表。用位式输出带动接触器。
2.要求控制精度高是可选带超限报警输出为出发可控硅的数显仪表。用超限触点带动接触器。控制要加可控硅或调功器。
回复
lingxuct
2013年06月07日 10:56:54
3楼
“两个仪表控制(一个控温,一个超温)和两个接触器控制一个烘箱”的方法不妥。

控温是正常工作的控制逻辑,超温是安全保护装置,属非正常工作的控制逻辑。

正常工作逻辑就不用说了(一般人都知道),非正常工作逻辑是什么?
想一下为什么会超温,正常的控制逻辑失灵!这时如果还想用接触器来断电,很有可能会失败!

建议:正常逻辑用接触器,非正常逻辑用塑壳开关的“分励脱扣”!
回复
sunxingming2013
2013年06月07日 13:54:14
4楼
哦,能否画个原理图我看看呢,就是您说的那个控制方法,谢谢

如果有什么资料能发给我看看?

谢谢

还有就是欧姆龙的温控仪表,我不带懂,这种仪表如何接线的呢?
回复

相关推荐