问下大家,工程中系统循环水泵扬程小了几米会有什么不良影响?

问下大家,工程中系统循环水泵扬程小了几米会有什么不良影响?
免费打赏
splqf
2007年09月09日 10:08:41
2楼
循环水泵扬程的确定应绘制水压图,从图上就能读出,如果扬程过小,会造成系统末端压差过小,甚至会出现负压差的,影响系统正常运行。
回复
leaflulu
2007年09月09日 21:30:40
3楼
看来大比小好~
回复
iknowwang
2007年09月10日 09:52:01
4楼

也不是,太高了会使整个建造成本增加,而且对设备的运行也不好,到时候甲方就该和你急了 ^_^ 自己仔细算好就成了
回复
cj01
2007年09月10日 09:53:36
5楼
小几米问题不大,管理得好些或管路接得顺些就解决了.
回复
iknowwang
2007年09月10日 11:55:51
6楼
要是系统本事就小,你再怎么管理也不行呀
回复
hong_yin
2007年09月10日 14:56:39
7楼
工程中系统循环水泵扬程是根据计算系统管道各种摩擦阻力的总和来确定,但本身在计算的时候摩擦系数及管道长度选取都存在误差,所以您为什么非要选拔赛小几米呢?

回复
wenzhen001
2007年09月10日 17:41:36
8楼
工程中系统循环水泵扬程是根据计算系统管道各种摩擦阻力的总和来确定,但本身在计算的时候摩擦系数及管道长度选取都存在误差,所以您为什么非要选拔赛小几米呢?
确定就小几米吗
回复
leaflulu
2007年09月10日 22:17:31
9楼


```不是我非要~是我估小了啊~```
回复
leaflulu
2007年09月10日 22:19:18
10楼

估计也不应该小到十几米吧```
回复
mage780705
2007年09月12日 00:41:26
11楼
不知道你的阻力计算是多少,实际泵的扬程又是多少,如果阻力和扬程都比较大,就差几米还问题不大,如果阻力和扬程都不大,那这个几米影响就比较大了。