问题一: 供配电系统设计规范强条 第3.0.9条--备用电源的负荷严禁接入应急供电系统:如何理解应急供电系统,从什么地方分开算?(单体建筑总配电箱还是配电所、发电机出线侧)备用电源与应急电源的区分,哪些负荷属应急电源? 消防设备(风机,消防梯等)除正常电源外,另一电源属备用电源还是应急电源?问题二: 高层建筑的走廊照明为一级负荷,应急照明也为一级负荷,两种照明是否可以公用一只配电箱?应急照明、疏散照明(带蓄电池的灯具)由双电源配电箱供电,火灾时出线回路切不切?

问题一: 供配电系统设计规范强条 第3.0.9条--备用电源的负荷严禁接入应急供电系统:
如何理解应急供电系统,从什么地方分开算?(单体建筑总配电箱还是配电所、发电机出线侧)
备用电源与应急电源的区分,哪些负荷属应急电源? 消防设备(风机,消防梯等)除正常电源外,另一电源属备用电源还是应急电源?
问题二: 高层建筑的走廊照明为一级负荷,应急照明也为一级负荷,两种照明是否可以公用一只配电箱?
应急照明、疏散照明(带蓄电池的灯具)由双电源配电箱供电,火灾时出线回路切不切?
免费打赏
开心老爸
2013年06月08日 10:48:01
22楼
备用电源达不到应急电源的级别,应急电源可以理解为电源故障或检修时必须保证继续工作一段时间的用电,不能单纯的理解为消防电源,如银行系统电源、广播电视台电源等等也必须接入应急电源系统。备用电源包括值班电源等。
回复
xfang235
2013年06月09日 16:48:55
23楼
前来学习
回复
ssqqugamd
2013年06月11日 16:20:14
24楼
应急电源:1,民用建筑可以认为就是消防用电。2,工业建筑除了消防用电之外还包括保安用电、生产重要一类负荷。(钢厂的高炉,核电厂的反应堆循环水泵。。。。)供电只少是可靠的双电源,双电源无法满足要求时采用发电机组。
回复
bjwyy2013
2013年06月13日 11:09:58
25楼
学习了,我对这个问题也一直困惑着呢
回复
david200901050
2013年06月14日 10:02:17
26楼
学习啦;谢谢
回复
任逍遥
2013年06月17日 11:00:50
27楼
应急照明是属于消防负荷,不能和公共照明共用配电箱
回复
ynn101
2013年06月21日 14:43:22
28楼
上海市《住宅设计标准》12.5.3条:十八层以上住宅的公用部位还应设疏散诱导照明和灯光疏散指示标志,疏散诱导照明和灯光疏散指示标志可直接接入本层的公共照明回路。
不知道有没有上海的同行,这个标准有没有新的版本? 上面所说的疏散指示标准和疏散诱导照明应该是自带蓄电池的灯具,其正常供电电源由本层的公共照明供电。火灾时把正常电源切除,疏散灯由自带蓄电池供电。本人同意这样的设计,毕竟火灾是小概率事件。设专用的应急照明配电箱,在正常情况停电时,应急灯是不亮的(除非是长明灯,但费电)。