问题一: 供配电系统设计规范强条 第3.0.9条--备用电源的负荷严禁接入应急供电系统:
如何理解应急供电系统,从什么地方分开算?(单体建筑总配电箱还是配电所、发电机出线侧)
备用电源与应急电源的区分,哪些负荷属应急电源? 消防设备(风机,消防梯等)除正常电源外,另一电源属备用电源还是应急电源?
问题二: 高层建筑的走廊照明为一级负荷,应急照明也为一级负荷,两种照明是否可以公用一只配电箱?
应急照明、疏散照明(带蓄电池的灯具)由双电源配电箱供电,火灾时出线回路切不切?
12楼
没搞过民建设计,只是个人理解:
负荷性质不同:备用电源是给正常负荷用的,主供电源因某种原因停电时,切到备用电源;应急电源是给应急通道的指示、重要部位的应急照明。
备用电源和主供电源有可能都失电,应急电源除了检修需要人为停电外,任何时候都不会停电!
回复
13楼
ynn101 发表于 2013-6-6 13:21 我设计的一栋高层住宅(33层),由两台进线配电箱分别供电给消防电梯、屋顶风机以及客梯的双电源切换箱,审 …呵呵,你这样当然有问题,应当最少三路双电源上天面。一类高层,客梯也是一类负荷,要双电源(18层以下的共用前室的可与消防梯共用双电源)。消防电梯当然要双电源了。民规和高规要求消防设备应双电源未端切换,其中给出了一些小功率消防负荷的变通方案。其中有关于天面消防负荷的说明:大意是天面小功率消防负荷除消防梯外可共用一个双电源箱。这说明了消防梯的双电源箱不能和其他消防负荷共用。
回复
14楼
我不是搞设计的,但也看过规范,感觉有些措辞不易理解。严格地说:应急电源是不间断电源,(检修该电源除外)赞同12楼的说法。取电来源极其重要。
回复
15楼
wfguodf 发表于 2013-6-5 17:17 从《供配电系统设计规范》来看应急供电系统是为特别重要负荷而设的,消防设备的另一电源属于备用电源;不 …火灾时为什么要切除非消防电源呢,一方面是为确保消防电源供电,另一方面是尽可能减少消防战士进入火场后触电的可能。就是这么回事
回复
16楼
fitman 发表于 2013-6-6 22:22 呵呵,你这样当然有问题,应当最少三路双电源上天面。一类高层,客梯也是一类负荷,要双电源(18层以下的 …都是在末端设了双电源配电箱的,只是双电源是分别由建筑物处的两只电源配电箱分别供电的。
回复
17楼
感谢大家的参与,经过大家的讨论以及与周边各设计单位工程师的讨论,基本可得出结论:
1. 供配电系统设计规范第3.0.9条:备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。 其中所说的应急电源供电系统应指特别重要负荷中的“应急电源”。
2. 消防设备最高就按一级负荷供电(供配电系统设计规范的主要起草人 陈文良 老专家专门提到这一点),消防设备电源不是 “特别重要负荷”
3. 应急照明的应急电源可以采用蓄电池,那么给自带蓄电池的灯具供电的电源属正常电源,采用双电源配电箱供电给带蓄电池的灯具的电源也属正常电源,因此,一栋建筑采用1#电源配电箱(变压器低压侧供电),2#电源配电箱(柴油发电机供电)供电给各设备(屋顶消防风机,消防电梯,客梯,公用照明等双电源配电箱)处的双电源配电箱配电的供电系统不违反3.0.9条。
4. 供配电系统设计规范3.0.2条:一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时收到损坏。这里的双重电源,并没有明确的名称,设计中习惯把由变压器供电的一路电源称为“正常电源”,把由柴油发电机供电的另一路电源称为“应急电源”或“备用”电源,但这里的应急,或备用电源与规范中的“应急电源”与“备用电源”的概念是不一样的。
5. 问题: 以后我们为了区分上述电源中的应急电源与备用电源的概念,是不是要把一级负荷的双重电源的名称统一一下,把由变压器供电的电源成为正常电源,把柴油发电机供电的电源叫“第二电源”?请同行出出主意。
谢谢大家参与。有不同观点可继续讨论。
回复
18楼
备用电源不一定是应急电源;应急电源一定是备用电源。比如,生活水泵是一用一备,但它的电源可以是两路市电。
回复
19楼
备用电源不一定是应急电源;应急电源一定是备用电源。比如,生活水泵是一用一备,但它的电源可以是两路市电。
回复
20楼
高手如云,值得学习