住宅干线可以从户内的墙穿上去吗?
bingguibin
bingguibin Lv.4
2013年06月04日 22:23:15
只看楼主

本帖最后由 bingguibin 于 2013-6-4 22:24 编辑 就是每户BV-3x10的的干线,公共部分没有地方走了,可以从每户内的墙竖向穿吗?我记得有规范说过公共干线不能从套内穿,但是记不住哪说的了,是强条不?希望知道的告诉一下,谢谢!

本帖最后由 bingguibin 于 2013-6-4 22:24 编辑

就是每户BV-3x10的的干线,公共部分没有地方走了,可以从每户内的墙竖向穿吗?我记得有规范说过公共干线不能从套内穿,但是记不住哪说的了,是强条不?希望知道的告诉一下,谢谢!
免费打赏
dianqipanli
2013年06月04日 22:26:15
2楼
明敷吗?窃电方便了,电力部门能答应吗?
回复
黑铁匠
2013年06月05日 06:12:59
3楼
每户BV-3x10的的叫支线吧,穿自己家的或者公共的是可以的,
住宅设计规范
8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内,应设置在共用空间内:
1 公共功能的管道,包括给水总立管、消防立管、雨水立管、采暖(空调)供回水总立管和配电和弱电干线(管)等,设置在开敞式阳台的雨水立管除外;
2 公共的管道阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,户内排水立管检修口除外;
3 采暖管沟和电缆沟的检查孔。
回复
kanmiyoun1985
2013年06月06日 09:16:59
4楼
路过学习:D
回复
heartsun
2013年06月06日 18:29:16
5楼
不可以,必须在公共区域
回复
mqli2004
2013年06月07日 10:06:39
6楼
为了日后检修,应敷设在公共区域
回复
老盖
2013年06月07日 17:23:54
7楼
mqli2004 发表于 2013-6-7 10:06 为了日后检修,应敷设在公共区域支持……………………
回复
云飘飘
2013年06月08日 07:31:38
8楼
应该不能,应该走公共部位,比如户与楼梯的墙。
回复
mny_maker
2013年06月08日 09:49:36
9楼
不能吧。。。。。。
回复
w123z456x789
2013年06月09日 13:30:11
10楼
mny_maker 发表于 2013-6-8 09:49 不能吧。。。。。。路过学习:):P
回复
yaotao1117
2013年06月09日 13:46:22
11楼
路过学习来了
回复

相关推荐