GB50204-2002出了强条,剪力墙钢筋与现浇板钢筋是否需要带E?求各位大神指导
GB50204-2002出了强条,剪力墙钢筋与现浇板钢筋是否需要带E?求各位大神指导
2楼
常规而言与抗震设防挂钩,一般是地下一层至顶层的剪力墙必须使用带E钢筋。
回复
3楼
:):@;P:L:victory::hug::o:(
回复
4楼
kewell20082008 发表于 2013-6-4 21:39 常规而言与抗震设防挂钩,一般是地下一层至顶层的剪力墙必须使用带E钢筋。我想知道的是,是否有明确规定,因为这个涉及到造价,本来国内设计就参差不齐,浪费较多,您所说的地下一层至顶层,顶层是指哪里的顶层,是地下室还是整个结构,还有,地下二层呢?因为墙条规定的是框架结构、纵向受力钢筋,不知道我是不是钻了牛角尖?
回复
5楼
本帖最后由 cgc2010 于 2013-6-5 12:13 编辑
现浇板和剪力墙钢筋可以不带E,规范中明确注明需要带E的是框架结构和斜撑构件的主筋;
而框架结构是有框架柱、框架梁组成的构建组,光有梁没柱或有柱没梁的不叫框架,剪力墙和现浇板更不是框架。所以可以不用带E。但是楼梯板的主筋需要带E,属于斜撑构件。
而且在11G101图集中现浇板的锚固都是LA而不是LAE
回复
6楼
是否需要带E,按结构总说明要求施工。
回复
7楼
说的太省略了 没懂什么意思
回复
8楼
近来质检站都要求构造钢筋适应抗震等级,采用抗震钢筋就是所谓的带E符号钢筋。
回复
9楼
上面各位说的与本题想来联系不大,我只是想了解,通俗的讲,剪力墙钢筋要不要带E,求大神,求解释,
回复
10楼
带E钢筋用于有抗震要求的框架和斜撑。所谓框架,即梁柱。剪力墙,现浇板,基础都可不带E
回复
11楼
带不带E设计说明会明确的
回复