中央空调加氟加多少怎么样判定
hao211204
hao211204 Lv.3
2013年06月04日 14:22:50
来自于中央空调
只看楼主

单位400冷吨螺杆冷水机组 R22 询问维修人员说加氟不是看公斤压力而是看排气温度一般是19~24度左右,我想问问大家是怎么回事吗? 还有离心冷水机加氟怎么判定加多少,谢谢专家解答一下

单位400冷吨螺杆冷水机组 R22
询问维修人员说加氟不是看公斤压力而是看排气温度一般是19~24度左右,我想问问大家是怎么回事吗?
还有离心冷水机加氟怎么判定加多少,谢谢专家解答一下
蘑菇炖小鸡
2013年06月04日 17:29:13
2楼
吸气温度才会这么低
回复
lbktwx
2013年06月04日 21:23:01
3楼
加F 看表,看目镜,看效果,,书上说看过冷度。
回复
hao211204
2013年06月06日 09:55:39
4楼
纠正一下应该是排气过热度而不是排气温度
回复
chachababy
2013年06月06日 14:33:35
5楼
每个公司的样本上都标注着冷剂填充量
回复
duzewen2008
2013年06月13日 20:51:30
7楼
要综合很多方面来判断。1,排气过热度;2,过冷度;3,有供液视镜和蒸发器液位视镜的最直观;4,蒸发器小温差。
回复
chengsanqing
2013年06月23日 21:03:22
8楼
拿秤称啊,螺杆机应该有冷媒镜可以看的
回复
adingkgb
2013年06月24日 12:52:47
9楼
根据运行参数判断
运行电流,蒸发压力,蒸发器小温差,蒸发器液位,回气过热度,排气或回气过热度,冷凝过冷度,进出水温差
如果是用电子膨胀阀的,还可以观察膨胀阀开度
回复
shazhureal
2013年06月25日 15:16:23
10楼
最好是用称,要不就看压力,实在不行就看排气温度或者过热度
回复
luohuafeihong
2013年07月09日 08:13:40
11楼
蒸发压力、蒸发小温差以及排气温度、视镜液位、已经电流的变化
回复
m4145050099
2013年07月09日 16:50:25
12楼
不明觉厉
纠正一下 压力是根据温度等因素变化的 用压力来判断冷媒充注情况是最最最最容易被人吐槽的
回复

相关推荐

APP内打开