为什么住宅小区配电系统图,在高压侧采用了高供高计的方式,在变压器低压侧的进线柜中还要装计量表???什么原因?电业局收电费到底以哪个表计为准????
为什么住宅小区配电系统图,在高压侧采用了高供高计的方式,在变压器低压侧的进线柜中还要装计量表???什么原因?电业局收电费到底以哪个表计为准????
2楼
以高压表为准,不然还怎么叫高供高计呢
回复
3楼
纯属浪费
或者
是开关柜厂和供电局合作的结果,多赚些钱
有灯力分算的另论
回复
4楼
你的住宅小区是不是除了居民生活用电外还有其它类别的用电,比如有商业用电、非普工业用电、办公用电等,按照要求是要分别加装不同的计量表的。电费是按照相应的计量表和电价进行计算的。
回复
5楼
这个小区有居民用电,非居用电\商业用电\动力用电四种,每种都在低压侧装了表计,高压侧表计还有什么用呢??计量变压器损耗??我感觉没有必要,我感觉是不是设计人员搞错了,在这种情况下,应该取消高压侧表计或者低压侧后三种中的一种表计,不知对不对?
回复
6楼
若是这种情况,可以实现:低压侧各用户分摊变压器的损失或其他由于计算\互感器误差等造成的损失,否则没有依据
回复