液压脚踏节水器具的设计图样画法(CAD版本)
ketty010
ketty010 Lv.4
2013年06月03日 16:05:08
只看楼主

和大家分享一下液压脚踏节水器具的设计图样画法!设计依据:1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.1.14B条及第3.1.14C条的规定,公共场所卫生间的洗手盆宜采用感应式水嘴或自闭式水嘴等限流节水装置及公共场所卫生间的小便器宜采用感应式或延时自闭式冲洗阀,即洗手盆感应式水嘴和小便器感应式冲洗阀在离开使用状态后,在一定时间内会自动断水,用于公共场所的卫生时不仅节水,而且卫生,可限定每次给水量和给水时间功能具有较好的节水性能。

和大家分享一下液压脚踏节水器具的设计图样画法!

设计依据:

1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.1.14B条及第3.1.14C条的规定,公共场所卫生间的洗手盆宜采用感应式水嘴或自闭式水嘴等限流节水装置及公共场所卫生间的小便器宜采用感应式或延时自闭式冲洗阀,即洗手盆感应式水嘴和小便器感应式冲洗阀在离开使用状态后,在一定时间内会自动断水,用于公共场所的卫生时不仅节水,而且卫生,可限定每次给水量和给水时间功能具有较好的节水性能。

2、《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.2.7条第四款的规定,厕所应采用水冲式。所有水龙头不宜采用手动式开关。

3、《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88第5.2.3 条的规定,下列用房的洗涤池,均应采用非手动开关。并应防止污水外溅:一、诊查室、诊断室、产房、手术室、检验科、医生办公室、护士室、治疗室、配方室、无菌室; 二、其他有无菌要求或需要防止交叉感染的用房。

4、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2002第8.2.1条规定,给水设施应符合下列要求:4 、洁净手术部刷手间的刷手池应设置非手动开关龙头,按每间手术室不多于 2 个龙头配备。

5、《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2004第6.1.4条规定,一级和二级生物安全实验室均应设洗手池,三级和四级生物安全实验室的污染区和半污染区也可设洗手池。二级~四级生物安全实验室的洗手池龙头应用脚踏式或感应式。


设计应用场所:

1、医疗建筑(如医院、养老院、疗养院、康复中心、疾病预防控制中心和血液中心等)的公共卫生间洗手盆和大便器,门诊室、诊断室、产房、手术室、检验科、医生办公室、护士室、治疗室、配方室、无菌室等洗手盆或洗涤盆;

2、食品加工厂的车间洗手、洗涤盆

3、饮食服务建筑的洗菜、洗涤、盥洗、洗碗

4、商场公共卫生间和洗涤间

5、宾馆、酒店、娱乐场所卫生间洗手盆和大便器

6、办公楼、工厂、学校、车站、公园等公共场所公共卫生间洗手、洗涤盆和大便器

7、公共游泳池、公共浴池的淋浴冲洗


液压脚踏节水器具的特点:

1、开启用脚踏,无须用手接触,防止了细菌通过这一途径进行传播。

2、关闭移开脚,立即自动关闭,因而更加节约用水。

3、控制开关无须电源,与感应式水阀相比,节约电能、且造价低。

4、水力损失低,结构简单,减少无谓的水力损耗,节能。

3.jpg



下载链接:


3.jpg

7b5406935607e008c056.rar
19.5 KB
立即下载
免费打赏
君临天下
2013年06月03日 23:48:00
2楼
很专业,不错的资料,学习了
回复
lenovoyxl
2013年06月04日 09:31:06
3楼
很不错啊,多谢分享
回复
szg169
2013年06月04日 13:43:35
4楼
非常感谢楼主分享!!!!!!
回复
blueice87
2013年06月04日 14:32:53
5楼
不错啊 感应式的大便器据说不好用~
回复
gps500
2013年06月04日 16:51:49
6楼
...不建议把详图都画入大样中,个人觉得,预留接口画好就可以..把图集引用好就可以了.."施工图深度"中已经明确,标准图集中有的,设计人员不需再画出..(画对了还好,画错了反而被审查师提)