延时自闭式冲洗阀连接管径的讨论
lhc-3192
lhc-3192 Lv.3
2013年06月03日 11:34:42
只看楼主

讨论:延时自闭式冲洗阀连接管径的讨论背景:从《建筑给水排水设计规范》3.6.5中得知,宿舍( I 、Ⅱ类) 、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运站、航站楼、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生活给水设计秒流量,应按下式计算:q = 0.2α式中q —— 计算管段的给水设计秒流量(L/s ) ;N —— 计算管段的卫生器具给水当量总数;

讨论:延时自闭式冲洗阀连接管径的讨论

背景:

从《建筑给水排水设计规范》3.6.5中得知,宿舍( I 、Ⅱ类) 、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运站、航站楼、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生活给水设计秒流量,应按下式计算:

q = 0.2α

式中q —— 计算管段的给水设计秒流量(L/s ) ;

N —— 计算管段的卫生器具给水当量总数;

α—— 根据建筑物用途定的系数

使用上式时应注意下列几点:

a.如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。

b. 如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。

c. 有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5 计, 计算得到的q 附加1.20 L /s 的流量后,为该管段的给水设计秒流量。

大便器采用延时自闭式冲洗阀时,查《建筑给水排水设计规范》3.1中表3.1.14知:延时自闭式冲洗阀额定流量为1.2L/S,给水当量为6L/S,洗手盆额定流量为0.1,当量为0.5

实例:公共卫生间,2个洗手盆,1个大便器(采用延时自闭式冲洗阀

取α=1.5,则q =0.2*1.5* +1.2=1.57 L/S

管径,最小要选DN40的管才符合要求

问题:接有一个延时自闭式冲洗阀大便器需要这么大的管径,是不是有点不合适?

问题延伸:我们从《建筑给水排水设计规范》3.1中表3.1.14,可查得,延时自闭式冲洗阀的额定流量是1.2,按这个计算,要差不多要选DN32的管子,而表格中,连接的最小管径是DN25,照这样讲的话,这个连接管径是不是有点小了?

实际中,我们看到的公共卫生间装有延时自闭式冲洗阀的连接管径一般都只是DN25的或者是DN32的,这个是什么原因?


免费打赏
jim191965395
2013年11月21日 13:43:33
32楼
谢谢 分享啊 好东西
:hug::hug::hug::hug::hug:
回复
star20045497
2013年12月10日 17:00:05
33楼
关注中 期待高手解答
回复
gpechj02
2013年12月10日 17:24:44
34楼
横管用32的,立管用25的
回复
落日萧萧
2014年05月10日 02:36:59
35楼
blueice87 发表于 2013-6-4 15:08 计算出来横管都是40的~~~40的都小….
回复
sadone
2014年05月10日 10:59:32
36楼
都是一群施工队的来逛论坛?我已经对这坛子失望了。


高手在此,众施工队屌丝跪拜。

用DN25主要目的是墙挖槽减少。
1、经济流速规范说的是宜,并不是应。
2、经济流速是一定年限内管材和管理费最低,管理费就是电费,规范把所有的管材都定了一个经济流速,这里有个问题存在,不同管材价格差别很大,前几年铜和不锈钢一样,现在铜是不锈钢价格好几倍,塑料管更加便宜,所以经济流速只是个宜值。
3、延伸:在做住宅项目时,入户管即便是算出来是DN25,我一般会取20,因为住宅项目甲方对层高控制严格,一般我会在3个及以上卫生间的住宅才会做25的入户关。

这坛子没救了,都是一群菜鸟
回复
攻城师55731
2014年05月27日 16:23:36
37楼
DN25就可以!

为什么这样呢,应该大家都忽略一个前提条件,这里是办公楼,试问,卫生器具同时使用的概率有多少,因为大便器使用频率少,所以选小的也是可以的!
回复
wangzhe3420
2014年05月27日 17:56:01
38楼
谢谢分享!!!1
回复
小草瑜
2014年05月28日 09:01:23
39楼
支管都是DN25的,横管水力计算得到
回复
小草瑜
2014年05月28日 09:02:22
40楼
支管都是DN25的,横管水力计算得到
回复
hyh024
2014年05月29日 08:25:18
41楼
有延时自闭冲洗阀,横管管径用dn50外径
回复

相关推荐

APP内打开