为什么电压是110伏。欢迎各位高手指点
王学生
王学生 Lv.7
2013年06月02日 10:42:15
只看楼主

TT系统 TT系统适用于中性点直接接地的三相四线制系统,电气设备的金属外壳均各自单独接地,该接地点与系统接地点无关。 当发生接地故障时,故障点对地电压将为110V,通过人体的电流将达0.1~0.2A,显然不能保证人身安全。因此,TT系统中应该装设漏电保护装置。

TT系统
TT系统适用于中性点直接接地的三相四线制系统,电气设备的金属外壳均各自单独接地,该接地点与系统接地点无关。

当发生接地故障时,故障点对地电压将为110V,通过人体的电流将达0.1~0.2A,显然不能保证人身安全。因此,TT系统中应该装设漏电保护装置。
lingxuct
2013年06月02日 17:05:52
2楼
段章取义,这是哪个章里“段出来的”?
回复
dianqipanli
2013年06月02日 21:41:00
3楼
楼主的帖子的确不全。
【问】在TT接地制式中是不是还需要装RCD?
【答】TT系统电源中性点接地,采取保护接地(不与中性点连通),它存在这样的缺点:一旦相线与外壳相碰而熔丝未断(或空开未跳)时,电气设备外壳对地就存在一个危险的电压,即使电气设备的接地电阻为4欧姆时(假定电源变压器中性点的接地电阻亦为4欧姆),也会出现110V对人身有危险的电压。若接地出现故障或接地不良时,这个电压就会更高,甚至高达220V,对人身安全带来极大的危险。
由于TT接地制式在发生单相接地故障时,故障电流较TN制式小,功率不大的电气设备单相接地,熔断器或者低压断路器就很难自动切断电源,因此对于TT接地制式,虽然设备已经保护接地,但还需要再装RCD,以提高用电安全。
转载至王常余《接地技术220问》
回复
fitman
2013年06月02日 23:15:00
4楼
这个问题还是要实际分析。
象现在工厂里如果使用TT的车间。基本已建筑基础内筋作地网,接地电阻1欧内还是很容易的。车间内部沿墙一圈接地扁钢,地埋扁钢与设备基础连接,设备外壳与基础连在一起。实际这种结构就是一个等电位结构。就算不加漏电保护,人身安全也得到保证。所以这种形式下,只要在车间总柜处加一个100mA以上的漏保作了电气火灾保护就可了。
回复
红苹果
2013年06月03日 09:10:02
5楼
为什么110V?
楼主好好看看谁谁谁写的一个《接地与接零》,记不得名字了。自己仔细研究研究弄懂它,就知道为什么是110V了。。
回复