本人现在在一家地产公司做电气技术员,图纸会审时发现设计人员在住宅总配电箱进线处,使用整定电流400A断路器,进线电缆采用YJV22-4X240电缆,根据以前所学的,住宅上级断路器应采用500A的,所以提出YJV22-4X240偏小,设计人员回复满足使用,和设计人员电话沟通的时候本人提出,当电流超过电缆载流量而又小于500A时,电缆着火后,500A开关也不会跳闸,设计人员回复,当超过400A时,住宅总配电箱400A开关就跳了,所以没问题,仔细想一想,也真是这回事,哪有正好是电流是420A-500A之间,真是颠覆了师傅以前所教啊,请这里的大神来解释一下吧
本人现在在一家地产公司做电气技术员,图纸会审时发现设计人员在住宅总配电箱进线处,使用整定电流400A断路器,进线电缆采用YJV22-4X240电缆,根据以前所学的,住宅上级断路器应采用500A的,所以提出YJV22-4X240偏小,设计人员回复满足使用,和设计人员电话沟通的时候本人提出,当电流超过电缆载流量而又小于500A时,电缆着火后,500A开关也不会跳闸,设计人员回复,当超过400A时,住宅总配电箱400A开关就跳了,所以没问题,仔细想一想,也真是这回事,哪有正好是电流是420A-500A之间,真是颠覆了师傅以前所教啊,请这里的大神来解释一下吧
12楼
1.上级也用400A即可。
2. 如果上级500A,下级400A,放射式配电,理论上电缆过载可由400A保护,但还要考虑短路保护要求。
低压配电设计规范GB 50054—2011
6.3.4 过负荷保护电器,应
装设在回路首端或导体载流量减小处。当过负荷保护电器与回路导体载流量减小处之间的这一段线路没有引出分支线路或插座回路,且符合下列条件之一时,过负荷保护电器
可在该段回路任意处装设:
1 过负荷保护电器与回路导体载流量减小处的距离不超过3m,该段线路采取了防止机械损伤等保护措施,且不靠近可燃物;
2 该段线路的短路保护符合本规范第6.2 节的规定。
回复
13楼
仔细看了看,我觉得设计人员和楼主,或者说很多人都忽略了一个问题,我们设置断路器是用来保护线路“全长”的。为什么设计手册里会有全长这个概念,因为在很多情况下,尤其是故障状态下,线路首段和末段电流大小是不一样的。
如果是线路首段有接地故障造成过流或者短路,比方说有450A的过载电流,你想靠末端那个整定值400A的断路器来进行保护动作是不可靠的,因为末端电流很可能根本就没到400A。这是过载的情况,短路的条件下,线路全长短路电流不等就更明显了。这就是楼主说的设计人员所犯的错误。
线路全长的电流在故障时是不同的。
正是基于这个道理,板凳说得没错,断路器是用来保护后端设备的,不能用来保护前端设备。
回复
14楼
1、电缆载流量按上一级开关大小来选型,是毫无疑问的。
2、上一级开关和本建筑进线开关是同一配电级数,只是多了一层保护级数(保护级数这个词规范上是没有的)。规范只要求不同配电级数的开关应有选择性,而没有要求不同保护级数开关应有选择性。既然是同一配电级数,两个开关整定值可以相同。
3、若两个开关由不同部门管辖,则上一级开关整定值大点也说得过去,若故障时先跳下一级,可以不用麻烦上一级开关管理部门,但电缆必须按上一级开关来选择。
4、400A开关采用YJV22-4X240,载流量似乎不够,电缆应是埋地敷设吧,查工业与民用配电手册516页,环境温度20℃时载流量为351A,30℃时载流量为326A。
回复
15楼
不知道你选用的断路器是什么型号?从你说的这些分析是塑壳断路器,一般塑壳断路器的保护是作为短路保护设计的,虽然有过载保护的功能但不是很可靠,所以在和电缆配合时不必要非得纠结过载那部分电流。如果电缆没有质量问题短时小范围的过载是没有问题的。不知道回答你满意不。
回复
16楼
jk_duan 发表于 2013-6-1 12:13 就你的描述:“在住宅总配电箱进线处,使用整定电流400A断路器,进线电缆采用YJV22-4X240电缆”。首先要 …人家说得很清楚。楼主自己想多了。
回复