吃好饭,机器一开就不行了。然后去看了下,起初以为量了电压缺了一相,然后判断是熔丝熔断,果然是断了。最右边的。。但是换好熔丝还是不行么,就知道电机烧了。。然后用万用表量了下,VIV2绕组烧断了。。。问题就是是不是因为熔丝先熔断,然后导致电机缺相运转,一段时间后电机就烧了,所以也没发现。。如果使这样的话有办法加保护吗?加个热保护行吗?电机是370W的。。这个熔丝是15A的。起不到保护作用。。厂里还有好几台机器都是这样的,一般也不烧掉。或者跟电机质量有关??电机还是蛮新的呢。。。。搞不清楚。
求大师们解答,THANKS。
2楼
星形接法的电动机,当电源断相时,因一组绕组没有电流、另两相电流超过额定值,因此在绕组上有一较明显的特征;一相绕组完好,两相绕组发黑。三角形接法的电动机,当电源断相时只有一相绕组电流增大,所以一相绕组变黑,两相绕组完好。
至于断相保护,应该选用断相保护器或者是有断相保护功能的空气开关。
回复
3楼
熔芯15A太大,已经失去保护功能,而且熔芯易接触不良,保护电机一旦一相熔断,导致电机缺相烧毁。
建议你把熔芯更换成断路器(电流按照电机电流的1.5倍选取),再加装热继电器保护。
回复
4楼
电气控制回路设计、布置、走线毫无规范,有接触器、熔断器、按钮吧,问题应该是电机出现了绝缘故障或缺相。建议:去掉熔断器,选用3极小型断路器+接触器+热继电器这种控制方式。
回复
5楼
同意楼上的意见。
回复
6楼
dianqipanli 发表于 2013-6-1 04:42 星形接法的电动机,当电源断相时,因一组绕组没有电流、另两相电流超过额定值,因此在绕组上有一较明显的特 …我这是星型接法,怎么一相绕组烧断了呢
回复
7楼
206079 发表于 2013-6-1 10:06 熔芯15A太大,已经失去保护功能,而且熔芯易接触不良,保护电机一旦一相熔断,导致电机缺相烧毁。建议你把 …嗯,如果再烧了,我就按您的建议改
回复
8楼
amoi777123 发表于 2013-6-3 21:49 我这是星型接法,怎么一相绕组烧断了呢电机烧损的原因很多,缺相烧毁只是其中的一个,但是所占的比例较高。其他常见的如绕组接地;绕组短路等等。判断电动机烧毁的原因,应该将电动机拆开,通过检查绕组情况来判断。
回复
9楼
amoi777123 发表于 2013-6-3 21:51 嗯,如果再烧了,我就按您的建议改亡羊补牢,还想再烧一个?
回复
10楼
相间短路和缺相。
回复
11楼
电箱内灰尘较多,灰尘进入接触器容易导致触点解除不良而缺相,应检查下接触器
回复