技术交底时,施工方将本工程的电线管,弱电由SC焊接钢管改为PVC管,可以吗?工程是18层住宅,三单元。
技术交底时,施工方将本工程的电线管,弱电由SC焊接钢管改为PVC管,可以吗?工程是18层住宅,三单元。
2楼
希望了解的回复一下!谢谢!!!
回复
3楼
便宜很多了把
回复
4楼
应该是可以的
回复
5楼
应该是不合适的,施工单位为了省钱、省力,经常出这些花样。不过,如果有技术变更手续,并且相应各方均同意并签字盖章,那就别当另论了。
回复
6楼
同意楼上所说的,如果有技术变更手续,并且相应各方均同意并签字盖章,那就别当另论了。
JGJ 242-2011 《住宅建筑电气设计规范》
11.2.5 住宅建筑有线电视系统的同轴电缆宜穿金属导管敷设。
回复
7楼
路过学习的。。。。
回复
8楼
让他拿出更改国标的依据来,没有就按图施工,
如果这个已经在施工,你可以发联系单,让他按图施工,同时口头上告知他这个签证你不签的。
弱电用金属管是为了屏蔽作用,而且金属管施工相对负责,要刷漆,要电焊接地等等
回复
9楼
消防必须SC 其他的
回复
10楼
弱电的东西可以用PVC~~`这个你可以和2业主讲明~~~~~~换不换看业主
回复
11楼
消防 公共部分不行 其他让设计出变更
回复