SC管可以用PVC管代替吗
effortwx
effortwx Lv.2
2013年05月31日 17:52:41
只看楼主

技术交底时,施工方将本工程的电线管,弱电由SC焊接钢管改为PVC管,可以吗?工程是18层住宅,三单元。

技术交底时,施工方将本工程的电线管,弱电由SC焊接钢管改为PVC管,可以吗?工程是18层住宅,三单元。
免费打赏
effortwx
2013年05月31日 17:53:31
2楼
希望了解的回复一下!谢谢!!!
回复
yuexingyufs
2013年05月31日 18:32:21
3楼
便宜很多了把
回复
winter20102011
2013年05月31日 20:29:28
4楼
应该是可以的
回复
dianqipanli
2013年05月31日 20:32:36
5楼
应该是不合适的,施工单位为了省钱、省力,经常出这些花样。不过,如果有技术变更手续,并且相应各方均同意并签字盖章,那就别当另论了。
回复
我是地瓜
2013年05月31日 21:08:20
6楼
同意楼上所说的,如果有技术变更手续,并且相应各方均同意并签字盖章,那就别当另论了。

JGJ 242-2011 《住宅建筑电气设计规范》
11.2.5 住宅建筑有线电视系统的同轴电缆宜穿金属导管敷设。
回复
yaotao1117
2013年06月01日 11:49:55
7楼
路过学习的。。。。
回复
206079
2013年06月01日 12:46:05
8楼
让他拿出更改国标的依据来,没有就按图施工,
如果这个已经在施工,你可以发联系单,让他按图施工,同时口头上告知他这个签证你不签的。
弱电用金属管是为了屏蔽作用,而且金属管施工相对负责,要刷漆,要电焊接地等等
回复
stan22
2013年06月01日 14:10:27
9楼
消防必须SC 其他的
回复
cslekurt
2013年06月01日 23:56:40
10楼
弱电的东西可以用PVC~~`这个你可以和2业主讲明~~~~~~换不换看业主
回复
sdbly
2013年06月02日 15:30:36
11楼
消防 公共部分不行 其他让设计出变更