JCCAD计算的筏板局部配筋很大,电梯井周边最大,在使用交互配筋的时候总配筋也就变大了,但这样很浪费,请问各位前辈们遇到这种情况要如何解决。不胜感激!
JCCAD计算的筏板局部配筋很大,电梯井周边最大,在使用交互配筋的时候总配筋也就变大了,但这样很浪费,请问各位前辈们遇到这种情况要如何解决。不胜感激!
2楼
自己顶一下,希望前辈们不吝赐教。小辈在此谢过!!
回复
3楼
这个你是按有限元计算的吗?如果是你可以人为参与划分计算单元,把这几个地方的网格分的稍微大一下,或者尽量不出现三角形的网格
回复
4楼
结构老卢 发表于 2013-6-7 09:28 这个你是按有限元计算的吗?如果是你可以人为参与划分计算单元,把这几个地方的网格分的稍微大一下,或者尽 …用PKPM弹性地基梁元计算的,网格划分大点,配筋量有变小,谢谢您的解答!
回复
5楼
more-love 发表于 2013-6-9 09:01 用PKPM弹性地基梁元计算的,网格划分大点,配筋量有变小,谢谢您的解答!另外还有一问题,JCCAD输入地质资料时,我是按地质报告中的绝对标高输入,那么结构+0.000相对的地质资料标高也是按绝对标高输入,但是在查看孔点剖面时,发现基础并没有落在我所指定的持力层上。孔点剖面处0.000到基底的高度不是在楼层组装时的底层层高吗?例如,我基础底绝对标高定为6.000m,+0.000绝对标高为10.800m,模型组装时底层高度是4.800m,按理说是能落在6.00m处的,但孔点剖面只落在了8.500m左右,不在确定的持力层上,而且+0.00到基地的高度只有2米多,并没有4.8m。我是有输错哪个参数吗?能否帮我解答下,不甚感激。
回复
6楼
more-love 发表于 2013-6-9 09:15 另外还有一问题,JCCAD输入地质资料时,我是按地质报告中的绝对标高输入,那么结构+0.000相对的地质资料标 …地质资料有个结构正负零相对地质资料标高,按你选的地质资料坐标系,你先换算出这个。如果全用绝对标高,就得把结构正负零的绝对标高输进去
回复
7楼
结构老卢 发表于 2013-6-9 09:31 地质资料有个结构正负零相对地质资料标高,按你选的地质资料坐标系,你先换算出这个。如果全用绝对标高, …谢谢您了,祝您一切顺利!
回复
8楼
more-love 发表于 2013-6-17 12:21 谢谢您了,祝您一切顺利!建议可以局部将核心筒位置加厚,或者将其余位置变薄,以达到更好经济效果。
回复
9楼
路过,学习
回复
10楼
路人乙,我也正在寻找这一方面的解释和处理。
回复
11楼
好东西大家分享
回复