建筑排水硬聚氯乙烯管道常见安装错误及对策
tudou_xiansheng
2013年05月31日 13:49:17
只看楼主

本帖最后由 土豆先森 于 2013-5-31 13:49 编辑 整理了一些硬聚氯乙烯管道常见安装错误,并针对错误提出了相应的解决措施,另附实例一枚,仅供同行参考!要是有不妥的地方,请大家指正!一、三通或四通因施工人员的疏忽,将正三通或正四通装入立管与横支管连接处,造成连接处形成水舌流,横支管水流不畅,排水系统气压波动大,卫生器具的水封容易被破坏,排水管道的有毒有害气体将会侵入室内。正确的做法是在此应安装斜三通或斜四通。

本帖最后由 土豆先森 于 2013-5-31 13:49 编辑

整理了一些硬聚氯乙烯管道常见安装错误,并针对错误提出了相应的解决措施,另附实例一枚,仅供同行参考!要是有不妥的地方,请大家指正!

一、三通或四通

因施工人员的疏忽,将正三通或正四通装入立管与横支管连接处,造成连接处形成水舌流,横支管水流不畅,排水系统气压波动大,卫生器具的水封容易被破坏,排水管道的有毒有害气体将会侵入室内。

正确的做法是在此应安装斜三通或斜四通。

二、存水弯

1、地漏下的存水弯

有些工程人员认为带扣碗地漏含有水封,能防臭,故不需在地漏下再安装存水弯,其结果往往因地漏水封达不到规范要求的深度而被破坏;另外在住户使用不当,杂物堵塞而将扣碗打开时,会使下水道的臭气逸入室内,影响室内空气质量。

根据多年的实践经验和有关资料证明,正确的做法是在地漏下安装P型存水弯,近期报道的新型地漏—静水封横排地漏性能也很优越。

2、洗脸盆和洗涤盆下的存水弯

在设计图纸表示不详的情况下,施工安装人员经常误认为洗脸盆和洗涤盆下的存水弯安装在楼板上和楼板下是一回事,其实不然。洗脸盆和洗涤盆下的存水弯因毛发、碎屑等杂物,非常容易堵塞,必要时需要打开存水弯上的检查口清通。如果存水弯安装在楼板下方,清通时就必须到楼下住户家里去,一般家庭的厨房、卫生间都会吊顶,这就显得非常不方便。

正确的做法是将S型存水弯安装在楼板的上方(但不能同时串接二个存水弯),这样住户在自家内随时可以方便清通。

3、大便器下的弯头

在大便器下用90°弯头与横支管连接是不妥的,水力条件没有45°弯头的好,若用90°弯头安装,则最好采用带检查口的。

正确的安装方法是采用一个45°弯头与横支管连接。

4、伸缩节

在排水立管安装中,往往发现漏装或少装伸缩节,这是不符合规范要求的。因为硬聚氯乙烯管的线胀性较大,受温度变化产生的伸缩量较大。

正确的安装方法是:当层高<4 m时,立管应每层设一伸缩节;当层高>4 m时,应根据设计伸缩量确定,设计伸缩量不应大于伸缩节的最大允许伸缩量,见表。 伸缩节最大允许伸缩量mm




外径 50 75 110 160
最大允许伸缩量 12 12 12 15

5、出户横管与立管的连接

在一些建筑排水中,出户横管与立管的连接均采用一个90°弯头,这种做法堵塞率较高,

合理的安装方法是采用两个45°的弯头连接。


6、立管与横支管的安装

由于建筑排水硬聚氯乙烯管具有较大的柔软性,易弯曲,安装不慎常出现立管达不到规范要求的垂直度,影响美观;而横支管弯曲度太大,甚至出现倒坡,导致水流不畅,接头渗水,影响正常使用。

正确的安装方法是立管需要吊正;横支管需要吊挂、支撑、校正坡度,严格按规范要求的操作规程安装。


7、硬聚氯乙烯管穿楼板封堵孔洞

管道穿过楼板后,有些施工人员为方便省事,不进行土建支模,仅用纸屑、碎块等杂物进行简单遮挡后用水泥砂浆填塞孔洞,加之硬聚氯乙烯管外表比较光滑,与混凝土粘接不是很牢固,因此非常容易造成严重的楼板渗水现象,影响住户正常使用。

正确的做法是:采用土建支模,浇筑不低于楼板标号的细石混凝土封堵孔洞,必要时可添加防水剂。




工程实例:

某单位集资房为三栋六层单元式多层住宅,共计108户。总建筑面积为10 368m2,总造价为562.1万元,其中室内给水排水部分为9.9万元。每户设有洗脸盆一个,洗涤盆二个,坐便器一个,浴缸一个,地漏三个。1999年3月开工,12月交付使用。其间室内PVC排水管安装工程返工数次,直接经济损失达上万元。


一、三通或四通

原设计为90°斜三通或四通(顺水三通),由于施工安装人员的疏忽,没有仔细辨别图式,误将正三通或四通全部安装于立管上,造成全部返工。为了能使损失降到最低,将原设计的90°斜三通或四通(顺水三通)改为45°斜三通或四通,经过调整后原立管无一浪费,效果较好。


二、存水弯

1、地漏下的存水弯

工程实际中安装的地漏为带有扣碗的地漏,水封为30 mm,在地漏下没有安装存水弯,其实这是不符合规范要求的,规范规定水封应>50 mm。因此,根据规范和实际情况的需要,在上述地漏下增设了P型存水弯,以确保室内空气质量。


2、洗脸盆和洗涤盆下的存水弯

由于施工图中楼板位置标注不详,安装人员自作主张,将洗脸盆和洗涤盆下的存水弯全部安装在楼板下方,这既不符合规范要求,也不满足使用要求,造成了全部返工。为了能完全利用已穿墙、穿楼板固定好的原有管段,减少损失,拆除存水弯后的管段连接采用了数个45°弯头,用以调节方向,便于妥善连接,这对室内美观影响并不太大。


3、厨房、卫生间地面,的浸水试验

按一般要求,厨房、卫生间的地面应做泛水试验,检查渗水情况。但根据甲方要求,本工程厨房、卫生间地面只做24 h浸水试验。检查发现管道穿楼板处有40%的地方渗水,这主要是由于封堵孔洞时没有严格按照规范操作所致。处理的方法是采用“堵漏王”细刷渗水地面处,第一遍细刷后经检查渗水处仍有10%,再经第二遍细刷后基本无渗水现象,效果较好。


免费打赏
david_chen9988
2013年06月04日 12:51:24
12楼
经验之谈,太实用了
回复
无意苦争春
2013年06月04日 13:40:36
13楼
图纸真的会做得那么详细吗??
回复
zy1015000
2013年06月04日 15:40:43
14楼
好贴,必须顶
回复
yyy12345687
2013年06月04日 18:44:18
15楼
非常感谢楼主分享
回复
bc123789
2013年06月04日 20:13:56
16楼
回复
bc123789
2013年06月04日 20:19:54
17楼
回复
pengmenglong
2013年06月04日 20:45:24
18楼
仔细看看 对于我这样的小虾米是很有用的事情啊
回复
wobushixiaoji
2013年06月04日 20:54:48
19楼
新手,学习学习
回复
hslhwd
2013年06月04日 22:46:24
20楼
拜托,在立管与横支管用正三通或正四通很常见好不好
因为现在好的品牌的正三通正四通都是顺水的
回复
蓝天翼
2013年06月04日 23:10:11
21楼
学习了,支持···
回复

相关推荐

APP内打开