本帖最后由 a.lazys 于 2013-5-30 19:37 编辑 在高压架空线保护区内(架空线保护区定义参见电力设施保护条例)是否允许设置路灯?如果允许,那么路灯的高度怎么确定?相关规范只有树木、建筑物以及路灯线路与高压线的垂直距离,没有路灯本体与高压线的垂直距离要求。
本帖最后由 a.lazys 于 2013-5-30 19:37 编辑
在高压架空线保护区内(架空线保护区定义参见电力设施保护条例)是否允许设置路灯?如果允许,那么路灯的高度怎么确定?相关规范只有树木、建筑物以及路灯线路与高压线的垂直距离,没有路灯本体与高压线的垂直距离要求。
2楼
在附近有高压架空线路,主要看是否裸导线,是,建议错开位置安装路灯,因为有很多血的教训,不是,根据环境,潮湿和干燥环境带电距离最低要4米以上,要说明的是,这种环境,必须要白天修灯,穿戴好绝缘装备,有经验的老师傅上去修。这样还不一定安全。这也是没办法的办法。没有特殊要求,这种灯,一般不修。
回复
3楼
本帖最后由 a.lazys 于 2013-5-30 23:08 编辑 thc_剑云 发表于 2013-5-30 22:54 在附近有高压架空线路,主要看是否裸导线,是,建议错开位置安装路灯,因为有很多血的教训,不是,根据环境 …觉得你说的也不清楚我举例说明,现在是110kv高压架空裸导线,保护区按电力设施保护条例为边线左右各延伸10米后垂直于路面的区域,目前有一道路在架空线正下方,如果要设置路灯在保护区内是否允许?允许的话那路灯的高度该如何取值?建议和不允许是由区别的。
回复
4楼
路灯也是建筑物,如果是横穿的路建议在保护区外设置,如在下面设,最小垂直距直要5米以上,但需电力部门批准。电力不批准也就是不能设。
回复
5楼
这个在城市道路一般这种情况很少,你说的估计是几级道路或厂区延伸道路等,会碰到这样情况。100kv架空裸导线,垂直离地距离应该很大,考虑到安全在安全因素,方法有很多种,各地经验都不一样,我说一种,道路照度要求不高,降低灯杆8米以下或更矮灯型,有一定照明亮度就够,安装灯杆附近有铁搭的,要注意,灯杆要离一定的安全间隔距离。不一定对,给你扩展思路吧。我的建议,能避开不装,最好,安全角度出发。
回复
6楼
这样看来,按照thc_剑云的做法,然后再去找电力部门批准,这样去解决这个问题就行了。
本以为这个问题在城市道路里应该很常见,原来是很少这样的情况。本案例确实是属于厂区内的道路,道路占据了整个高压线保护区,保护区外就是各建构筑物,保护区外基本没空间来设置路灯,所以有此难题。
回复