除了规范提到的塔楼设置有困难的可以合用前室,但楼梯间应分别加压送风这条以外,单元式通廊式住宅的剪刀梯能不能合用前室啊?我们这里不能用三合一的前室。。。

除了规范提到的塔楼设置有困难的可以合用前室,但楼梯间应分别加压送风这条以外,单元式通廊式住宅的剪刀梯能不能合用前室啊?我们这里不能用三合一的前室。。。

QQ截图20130530094933.png

免费打赏
noonoojie
2013年06月25日 09:44:55
12楼
云飘飘 发表于 2013-6-25 07:24 应该是不可以的。规范中并没有对单元式和通廊式的进行说明,个人认为也是不可以,但在一些地方这种前室是可以的,不太清楚这个问题了。再有就是设备井的门是否可以开向前室呢?这个也是有的地方可以,有的地方不可以,你怎么看?
回复
tbtblh
2013年06月25日 10:04:19
13楼
我觉得不行啊,明确规定不能合并啊!我觉得把消防电梯和一个楼梯间出口合并一个前室。两个前室之间用走廊连接。我觉得这样应该比你现在更好。
回复
fxfx36
2013年06月26日 21:22:19
14楼
这种情况不可行,在小城市消防审查很严。一般不会允许。按常规来布置交通核。
回复
luoyeyinfu
2013年07月04日 16:46:54
15楼
好值得考虑!
回复
sylee2
2013年07月23日 17:34:04
16楼
我们这边也不允许,两个楼梯前室之间要两道门,形成一个缓冲空间,消防的这些规范让我们头疼,住宅楼内很多道防火门
回复
qiqicwm007
2013年12月23日 16:34:57
17楼
非常感谢
回复
大大飞鱼
2013年12月24日 12:55:34
18楼
这个方案不合理。
回复
益元
2015年11月05日 21:52:27
19楼
我也在问三合一的问题,如果可以,首先要注意两个疏散门的距离不能小于5米,
回复
邯郸李博
2015年11月11日 23:45:47
20楼
顶一下,学习了
回复
sgq119
2016年06月02日 10:16:57
21楼
新建规可以设三室合一前室,但有具体要求,注重看条文说明及图示