现场柱钢筋绑扎疑问 1、为什么柱纵筋一长一短排列?2、要求的长短间距为多少?3、哪里可以找到相关规定的文档?图集?我是新手请赐教 谢谢
现场柱钢筋绑扎疑问
1、为什么柱纵筋一长一短排列?
2、要求的长短间距为多少?
3、哪里可以找到相关规定的文档?图集?
我是新手请赐教 谢谢
12楼
1、柱子的纵筋一长一短主要考虑接头的比分率要求,这个11G101-1中有相关的要求,结构图纸说明中也有规定的。
2、长短间距主要根据柱子的截面,配筋,箍筋的肢距,这个11G101-1中有相关的要求
涉及的规范一般有11G系列规范,混凝土设计规范,还有各个地方的图集
回复
13楼
看图集就可以了
回复
14楼
11G图集有的
回复
15楼
101-1图集里有说明很清楚。接头搭接错开35
回复
16楼
接头要求错开
回复
17楼
jacklan2006 发表于 2013-6-2 10:24 楼主,钢筋安装是对的,11G101关于柱子的连接说的很清楚,接头必须错位。。。。钢筋接头错位如果我没记错应 …箍筋离地面最小距离50公分吧
回复
18楼
101-1图集里有说明很清楚。接头搭接错开35d
回复
19楼
xxytale 发表于 2013-5-31 12:14 看图集,然后看施工图纸上怎么标注的。先看结构说明,在详看图纸,最后看图集~~~
回复
20楼
:):):):):):):):):):)
回复