关于单相负荷计算变压器容量的问题
lxw306405052
2013年05月30日 08:47:18
只看楼主

现在某小学冬天用电暖器,电暖器均为单相,加起来的总功率为2000KW,现要计算用多大的变压器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率,还是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率?因为总负荷时2000,分到每相是667呀?求高手详细解答,谢谢!

现在某小学冬天用电暖器,电暖器均为单相,加起来的总功率为2000KW,现要计算用多大的变压器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率,还是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率?因为总负荷时2000,分到每相是667呀?求高手详细解答,谢谢!
免费打赏
foreverzom
2013年06月23日 19:03:36
33楼
谢谢楼主分享
回复
qf76882479
2013年06月26日 17:30:18
34楼
必须按三相来考虑变压器,和单相负荷无关,同意七楼
回复
tsctwlx
2013年10月29日 16:53:45
35楼
nanchy5601 发表于 2013-6-4 10:55 你可以这样想:总功率2000KW,每相功率667KW,每相线电流3032A,因为是电暖器,功率因数为1,则变压器总功率 …电暖器视在负荷为2000KW、考虑同时系数(取0.5)得计算负荷1000KW、变压器负载率按0.95、则变压器容量为1000/0.95=1052KVA、考虑到其它负荷,变压器容量可选1250KVA的。功率是标量而不是矢量
回复

相关推荐