消防水泵电流不能一直满足是否合法?
monkeychen0111
2013年05月29日 15:56:23
只看楼主

公司的消防水泵启动所需电流为150A,公司生产所需电流也为150A。目前公司能提供的电流为200A,也就是说,在生产的情况下,消防水泵都是不工作的。生产以及消防水泵只能二者选一。想请教一下,这种情况是否符合法规?GB50016-2006上面讲到说“消防水泵应保证在火警后30S启动”,但是在网上又查到说“消防水泵的动力要求为”保证在火警后5分钟内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转”。

公司的消防水泵启动所需电流为150A,公司生产所需电流也为150A。
目前公司能提供的电流为200A,也就是说,在生产的情况下,消防水泵都是不工作的。
生产以及消防水泵只能二者选一。

想请教一下,这种情况是否符合法规?
GB50016-2006上面讲到说“消防水泵应保证在火警后30S启动”,但是在网上又查到说“消防水泵的动力要求为” 保证在火警后 5 分钟内开始工作,并在 火场断电时仍能正常运转”。
这两种说法貌似有很大区别,到底哪个是正确的?
免费打赏
monkeychen0111
2013年05月29日 16:29:25
2楼
:'(:'(急等大神回复
回复
elegantchu
2013年05月31日 10:17:27
3楼
”保证在火警后5分钟内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转”这句话的来源是什么?
如果没确切来源,肯定按照GB50016来做;如果有来源,首选按GB50016来做。
前者要求也更合理一些,灭火就要尽可能地在火灾初期。
回复
pangjiang27
2013年06月03日 11:55:40
4楼
GB50016-2006是母规范,于此规范不一致的,都无视它!
回复