如图所示,请问大家这个PT是怎么回事?一次和二次的接线方式是什么样的?第一次遇见这样的,以前都只是3个电压互感器组成的开口三角,现在怎么旁边又多了2个互感器啊?谢谢大家了。

如图所示,请问大家这个PT是怎么回事?一次和二次的接线方式是什么样的?第一次遇见这样的,以前都只是3个电压互感器组成的开口三角,现在怎么旁边又多了2个互感器啊?谢谢大家了。

高压PT.png

免费打赏
dlizhengang
2013年05月29日 23:31:12
2楼
此为二次侧为3绕组互感器,接法是一个星型、一个开口三角、一个是绕组不连接,取其一只互感器二次侧100V电压。
回复
pluliang
2013年05月30日 09:37:58
3楼
那两个是消谐装置。
回复
lwq1982127227
2013年07月30日 09:44:58
4楼
是一次消谐还是二次消谐?
回复
酉雪
2013年07月30日 15:57:00
5楼
消谐装置有这样画法吗?期待正解。
回复
fujiapjh1
2013年07月30日 17:34:25
6楼
应该是一次消谐器。
回复
wangyuhua917
2013年08月01日 10:39:19
7楼