如图所示,请问大家这个PT是怎么回事?一次和二次的接线方式是什么样的?第一次遇见这样的,以前都只是3个电压互感器组成的开口三角,现在怎么旁边又多了2个互感器啊?谢谢大家了。
如图所示,请问大家这个PT是怎么回事?一次和二次的接线方式是什么样的?第一次遇见这样的,以前都只是3个电压互感器组成的开口三角,现在怎么旁边又多了2个互感器啊?谢谢大家了。
12楼
pluliang 发表于 2013-5-29 14:32 那是消谐装置。能否给一个一次电路的接线图?
回复
13楼
画法好像不对!学习中。。。。。。!
回复
14楼
sy861030 发表于 2013-5-30 13:44 能否给一个一次电路的接线图?这哪有什么图好给的啊,就一次与二次中性点接的那个保护间隙
回复
15楼
我是来学习的
回复
16楼
这是典型的4PT接线方法
回复
17楼
这重接线有图的。 而且你的二次接线不同,对于第四只PT的辅助线圈变比有影响,因为要求开口三角电压为100V
回复
18楼
一次中性点接一只常见,二次再接一只第一次见。
回复
19楼
我也是来学习滴
回复
20楼
本帖最后由 lesonlee 于 2013-5-31 16:57 编辑
大連北方電壓互感器(PT) 三繞阻型(3coil type)
保護計量只用1 set PTs
可上其網站
(網站網址俺無法傳上
見附件rar之word檔)
而后接LXQ-10消谐器
(圖面是要求一.二次Y接繞阻都要接
三角開口不接)
截取其圖如附件
回复
21楼
消谐装置是改变系统电抗 通过控制开口闭合开改变阻抗,你的这个另外的单相pt可能是供某些负荷用的 比如操作电源等。
回复