高压PT柜的一二次接法问题
sy861030
sy861030 Lv.4
2013年05月29日 11:11:46
只看楼主

如图所示,请问大家这个PT是怎么回事?一次和二次的接线方式是什么样的?第一次遇见这样的,以前都只是3个电压互感器组成的开口三角,现在怎么旁边又多了2个互感器啊?谢谢大家了。

如图所示,请问大家这个PT是怎么回事?一次和二次的接线方式是什么样的?第一次遇见这样的,以前都只是3个电压互感器组成的开口三角,现在怎么旁边又多了2个互感器啊?谢谢大家了。

高压PT.png

免费打赏
sy861030
2013年05月30日 13:57:26
12楼
pluliang 发表于 2013-5-29 14:32 那是消谐装置。能否给一个一次电路的接线图?
回复
wcjqqq
2013年05月30日 15:13:16
13楼
画法好像不对!学习中。。。。。。!
回复
红苹果
2013年05月30日 15:27:36
14楼
sy861030 发表于 2013-5-30 13:44 能否给一个一次电路的接线图?这哪有什么图好给的啊,就一次与二次中性点接的那个保护间隙
回复
ousheng130321
2013年05月31日 09:29:15
15楼
我是来学习的
回复
myanma81
2013年05月31日 09:52:16
16楼
这是典型的4PT接线方法
回复
myanma81
2013年05月31日 09:54:33
17楼
这重接线有图的。 而且你的二次接线不同,对于第四只PT的辅助线圈变比有影响,因为要求开口三角电压为100V
回复
zhs6189
2013年05月31日 12:06:58
18楼
一次中性点接一只常见,二次再接一只第一次见。
回复
qidong825
2013年05月31日 13:44:04
19楼
我也是来学习滴
回复
lesonlee
2013年05月31日 14:11:17
20楼
本帖最后由 lesonlee 于 2013-5-31 16:57 编辑

大連北方電壓互感器(PT) 三繞阻型(3coil type)
保護計量只用1 set PTs
可上其網站
(網站網址俺無法傳上
見附件rar之word檔)

而后接LXQ-10消谐器
(圖面是要求一.二次Y接繞阻都要接
三角開口不接)

截取其圖如附件


回复
陈氏屾人
2013年05月31日 16:31:48
21楼
消谐装置是改变系统电抗 通过控制开口闭合开改变阻抗,你的这个另外的单相pt可能是供某些负荷用的 比如操作电源等。
回复