空气处理机组和风盘之间制冷量与风量不成正比啊,这是为什么呀。看到其他图纸上也是一样的情况。还有这个空气处理机是全新风吗
空气处理机组和风盘之间制冷量与风量不成正比啊,这是为什么呀。看到其他图纸上也是一样的情况。还有这个空气处理机是全新风吗
2楼
图纸是网上下的
回复
3楼
这个要看标准工况气象参数吧
回复
4楼
新风机组,表中数据应该是进风35℃的制冷量。风机盘管,是指进风27℃时的制冷量。
这些制冷量一般与实际运行当中的参数不完全一致,因此,并不代表实际运行当中的制冷量。
回复
5楼
那些数字只能作为产品的规格型号,具体风量的话要去查询厂家的产品样册的
回复
6楼
fine_2009 发表于 2013-5-29 11:32 新风机组,表中数据应该是进风35℃的制冷量。风机盘管,是指进风27℃时的制冷量。这些制冷量一般与实际运 …这个应该是对的,一般来说就算产品参数和运行参数不一样,但是风量和冷量还是基本对应的,820的风量提供的冷量差不多就是5左右 楼主所说的不对应 可能是所取的具体参数不同 但总的来说 差距比较小
回复
7楼
空气处理机组标明的是新风工况,跟风机盘管比当然不成正比。
回复
8楼
这个可以计算,用焓差算一下普通情况下的负荷
回复
9楼
空气处理机分新风工况以及回风工况,还分4排管和6排管,不同情况对应的风量制冷量不一样。
风机盘管一般都是回风工况的多,就是27℃进风温度。
所以不成比例很正常:lol
回复