中国石油测井有限公司机房照片
nuannuan941
2013年05月28日 17:06:50
只看楼主

本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-28 17:14 编辑 中国石油测井有限公司机房一些照片,刚施工完,进入调试阶段,供大家参考相互学习。补水泵底座 车库通风1 车库通风 管道支架1 换热机组3 换热机组部分 机房1 机房2 机房3

本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-28 17:14 编辑

中国石油测井有限公司机房一些照片,刚施工完,进入调试阶段,供大家参考相互学习。

补水泵底座

720.JPG

车库通风1

721.JPG

车库通风
722.JPG

管道支架1

723.JPG

换热机组3

724.JPG

换热机组部分

725.JPG

机房1


726.JPG

机房2


727.JPG

机房3


728.JPG

机房4


729.JPG

机房5


730.JPG

机房6


731.JPG

机房7


732.JPG

机房8

733.JPG




720.JPG


721.JPG


722.JPG


723.JPG


724.JPG


725.JPG


726.JPG


727.JPG


728.JPG


729.JPG


730.JPG


731.JPG


732.JPG


733.JPG

免费打赏
faff123
2013年05月29日 10:10:33
2楼
水泵进出水处没有装支撑架,机房层高好低啊
回复
you771020
2013年05月29日 14:37:16
3楼
哈哈!不知道发图的是甲方还是乙方,这些照片里还是有好多不合规范的噢!不好意思大概提一下咯!
1、水泵基础还未收光啊!那样支架就苦了,到后来会埋掉了。
2、水泵的前软接头螺杆也太长了吧!
3、风机的电源线这样接太长了吧!
4、线槽上方有排气阀噢。
5、换热器前水泵台座的避震器位置不合理哦!都斜了
回复
foofright
2013年05月31日 21:19:41
4楼
楼上的大神啊,看的非常仔细啊
回复
mayanzhuo
2013年06月03日 09:14:37
5楼
foofright 发表于 2013-5-31 21:19 楼上的大神啊,看的非常仔细啊楼市的能不能发点技术意见,总是水帖不好吧?
回复
xiah987654321
2013年06月04日 14:54:03
6楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
pengmenglong
2013年06月04日 20:46:42
7楼
仔细看看 对于我这样的小虾米是很有用的事情啊
回复
老侠
2013年06月05日 09:04:46
8楼
设备减振做的好像不太好,风管净高有没有2m?
回复
wuzhu05
2013年06月06日 14:00:32
9楼
多级泵是不锈钢制的,价格不菲吧