我们是低层别墅群,都是干挂石材,利用龙骨做避雷引下线,设计是断接处用40*4镀锌扁钢可靠焊接,施工单位为施工方便想用扁铜线代替,有哪位大侠告诉我它们之间的截面积怎样换算,万分感谢!
我们是低层别墅群,都是干挂石材,利用龙骨做避雷引下线,设计是断接处用40*4镀锌扁钢可靠焊接,施工单位为施工方便想用扁铜线代替,有哪位大侠告诉我它们之间的截面积怎样换算,万分感谢!
2楼
还请各位大侠告知!!!!!!!
回复
3楼
为什么不利用建筑物的钢筋?
如果实在不好利用就做专设引下线算了,又没几个钱。
回复
4楼
原建筑物已经停工一年多了,对原来他们的引下线焊接不信任才决定这样做的
回复
5楼
1.别墅一般不需要做防雷
2.即使做,也不应该用龙骨,因为用龙骨还是要再想办法和基础接
3.最好利用基础,但基础可能满足不了接地电阻要求,可以把几幢别墅连成一体
回复
6楼
换成扁铜线应该是可以,具体怎么样换算就不清楚了
回复