给大家发一张我给客户改装的制冷机组;客户需要一台外机;还不想多出钱;所以;我给客户用10匹的空调改装的零下25度的制冷主机;库温相当稳定;客户也很满意;客户想省钱;还想要好的效果;
给大家发一张我给客户改装的制冷机组;客户需要一台外机;还不想多出钱;所以;我给客户用10匹的空调改装的零下25度的制冷主机;库温相当稳定;客户也很满意;客户想省钱;还想要好的效果;
2楼
图片看不大出什么东西来!
回复
3楼
你咋计算的冷凝器负荷呢?
回复
4楼
看不出实质性的东西,只是利用10HP机的冷凝器吗?
回复
5楼
fengxiang1025 发表于 2013-5-29 15:06 看不出实质性的东西,只是利用10HP机的冷凝器吗?你想看出什么
回复
6楼
是个大玩家,不错,你那两个绿管是干啥用的
回复
7楼
xuxpmidea 发表于 2013-5-29 14:37 你咋计算的冷凝器负荷呢?很好计算;没什么呀
回复
8楼
lbktwx 发表于 2013-5-30 08:50 是个大玩家,不错,你那两个绿管是干啥用的这台设备一机多用;高温冷库;低温冷库;保鲜库;冷藏库;都可以使用;两根绿管的作用就是二次水冷却系统;假如安装在南方;环境温度较高的城市领域;必要的时候;可以附加水冷却;安装在北方;环境温度低的领域;可以停止使用;也可以辅佐经济器一起使用;一句话;就是无论客户怎么使用;都能够保证这台机组正常运行;这台设备还能用在工业上面;就是工业实用的冷水机组;假如工业使用;也可以用在冷水机组上面;谢谢;希望高技术的老师们指点
回复
9楼
你这个好是好,就不好办理相关手续,安全如何保证!安监部门会越查越严的!
回复
10楼
xuxpmidea 发表于 2013-5-31 08:58 你这个好是好,就不好办理相关手续,安全如何保证!安监部门会越查越严的!设备上面我配置啦好多报警保护;比如;压力保护;过载;保护;过压负压;相序;缺项;水流量;温度过低;过高最高设定;和最低设定;卸荷附加等等吧;安全;质检;制冷量都是我按照设备的基本标准来改装的;没什么;谢谢;
回复