高层建筑给排水工程施工易被疏忽的一些问题
qingting321
2013年05月28日 12:59:59
只看楼主

根据实践经验,结合相关规范,总结了高层建筑给水排水施工中存在的质量通病和应注意的有关问题,分析原因并提出正确的施工方法,以期有效地搞好给排水工程的质量管理工作 。一、预埋套管外刷油漆。这种做法是不正确的,套管与混凝土接触部分,不做防腐处理 ,预埋在混凝土内的套管如果在管外涂刷油漆 ,会使管道与混凝土接触部分粘合不好。二、防水套管制作不规范。这个问题表现在防水翼环钢板厚度不符合要求 ,有的用钢筋环绕焊接代替止水环。

根据实践经验,结合相关规范,总结了高层建筑给水排水施工中存在的质量通病和应注意的有关问题,分析原因并提出正确的施工方法,以期有效地搞好给排水工程的质量管理工作 。

一、预埋套管外刷油漆。这种做法是不正确的,套管与混凝土接触部分,不做防腐处理 ,预埋在混凝土内的套管如果在管外涂刷油漆 ,会使管道与混凝土接触部分粘合不好。

二、防水套管制作不规范。这个问题表现在防水翼环钢板厚度不符合要求 ,有的用钢筋环绕焊接代替止水环。

三、套管端面不平整 ,有毛刺,管身未除锈 ,这是由于在加套管内是气割切割管道 ,又没有用砂轮机打磨光滑平整。因此用金属切割机切割较好

四、预留套管位置不准确,造成安装困难。在立管安装中如果采用先预留套管,再现场安装一般会出现误差,管中心出现偏差,造成管道安装困难。安装立管时先在楼板上预留孔洞,采取用吊线修凿洞口,这样管道安装垂直度就容易保证。

五、套管出楼板地面过低或过高。GB 50242—2002规范3.3.13规定 :管道穿过墙壁和楼板,宜设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面 20 mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面 50 mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。

六、法兰紧固不规范。正确的施工方法:法兰连接螺栓施拧紧固时,应依次由左到右,按对角均匀施扭中分三次进行:第一次,按对称 中法,拧紧程度 为 70%第二次,间隙法,拧紧程度90%;第三次,按顺序法 ,拧紧程度为 100%。GB 50268—97规范4.2.19.2规定:应使用相同规格的螺栓,安装方向应一致,螺栓应称紧固,紧固好的螺栓应露出螺母之外。

七、管道法兰连接不规范。GB 50268—97规范 4.2.18规定 :钢管采用螺纹连接时,管节的切口断面应平整,偏差不得超过一扣 ,丝扣应光洁,不得有毛刺、乱丝、断丝,缺丝总长不得超过丝扣全长 的 10%。接口紧固后宜露出2扣 --3扣螺纹。

八、空调器冷凝水排放口在交工有未临时封堵的。空调器冷凝管在预留完毕未交给用户之前应对孔洞封堵,防止雨水流入房间损坏地板 。

九、采用管件与管材不相适应。GB 50242—2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 4.1.2条规定:给水管道必须采用与管材相适用的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。有的消防管道采用热镀锌管,而采用黑铁管件焊接 ,因此这样是不符合规范要求的。

十、浴缸成品保护不好。这种情况是在浴缸安装好以后 ,又去进行卫生问天花吊顶施工。在浴缸上踩踏,浴缸安装好以后在未交工之前没有采取遮盖的保护措施致使浴缸损坏。

十一、室内生活给水管安装时没有留有坡度。GB 50242—2002规范4.2.7规定 :给水水平管应有 2‰~5‰的坡度坡向泄水装置,由于安装给水管无坡度致使停水检修时,余水难以排除。

十二、边接法兰的螺栓突出螺母长度过长。GB 50242—2002规范3.3.15(5)规定:连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的 1/2。

十三、管道丝扣外露过长,并且没有进行防腐蚀处理。GB 50242—2002规范3.3.15(6)规定 :螺纹连接管道安装后的管螺纹根部有 2扣~3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。

十四、水表安装不规范:水表安装位置离墙太近或水表前后没有足够的直线管段,影响 日常检修和水表的精确度。GB 50242—2002规范 4.2.10规定:水表应安装在便于检修 、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于 8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为 10 m ~30m;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为 ±10mm。表前后直线管道长度大于 30m 时,其超出部分管道应扭弯沿墙敷设,水表应水平安装,管段应水平 ,不得使用水表活节找正。

十五:洗脸盆等用水设备冷热水位置颠倒。没有按照规范安装冷、热水管位置,不符合人们的生活习惯 ,使用时容易发生烫伤事故,GB 50242—2002规范4.1.18规定冷、热水管同时安装应符合下列规定:a.上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。b.垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。另冷水龙头为绿色,热水龙头为红色。

十六、室内消火栓安装不规范。主要表现在栓口朝向不合规范 ,栓El安装在门轴处影响使用。GB 50242—2002规范 4.3.3规定 :箱式消火栓的安装应符合下列规定:

a.栓 口应朝外 ,并不应安装在门轴侧。

b.栓VI中心距箱侧面为 1.1 m,允许偏差 ±20 mm。

c.阀门中心距箱侧面为 140 mm,距箱后内表面为 100 mm,允许偏差±5mm。

d.消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为 3mm。

十七、地漏安装过高或过低影响使用。由于地面未找平或安装水平没有找准,致使排水困难。GB 50242—2002规范7.2.1规定排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于 50 iilrn。

十八、管道法兰接口、卡扣、卡箍和补心、油任等活接部件直接埋入土壤中。这样日久会使部件锈蚀造成漏水。因此 GB 50242—2(102规范9.2.3规定:管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地 沟内,不应埋在土壤中。

十九、高层建筑明设的塑料排水不设置阻火圈。cJJ/r 29—98建筑排水聚氯乙烯管道工程技术规程 3.1.3规定高层建筑 中室内排水管道布置应符合下列规定中的第 2条 :立管明设且其管径不小于 110 mm时,在方管穿越楼层处应采取防止火灾贯穿的措施 。

二十、排水管伸顶通气管过高或过低。CJJ/F 29—98规程 3.1.12规定,伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于 0.3 m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2 m。因此非上人屋面为0.6 m~0.7m,当透气管 4 m内有门窗,透气管应高出门窗顶 600 m 或引向无门窗的一侧。U—PVC管应保证表面无污染,铸铁管无返锈现象。

二十一、塑料排水横管不设置伸缩节。在实际工程中立管不设伸缩节的情况一般少见,但在横管不设伸缩节比较多见。cJJ/r 2998规程3.1.9规定:污水横支管、横干管、器具通气管、环形通气管和汇合通气管上无汇合管件的直线大于 2 m 时,应设伸缩节但伸缩节之间最大间距不得大于 4 m。

二十二、管道支架未刷漆就安装。管道的支、托、吊架未经除锈防腐即进行安装或除锈、防腐、清理灰浆不彻底 ,防腐油漆遍数不够,局部漏刷。

二十三、支架开孔不规范。管道支架孔眼用气割开孔,不美观,不准确,当螺栓孔径不大于 M12时,不得使用电、气焊开孔、切割, 应使用专用机具;当螺栓孔径大于 M12时,如需气焊开孔、切割,应对开孔及切割处进行处理,保证支架孔眼及支架边缘平整光滑。

以上所列举问题 ,在施工过程中经常出现而容易被人忽视,其危害是显而易见的。给排水安装工程的质量管理涉及到人、机 具、材料、施工方法以及施工环境多个环节。尤其是人的因素,人品决定产品,因此必须全面抓紧综合管理 ,任何一个环节的疏忽、都会影响整个工程的质量,有效地搞好给排水工程的质量管理工作是工程质量控制中永恒的主题。以上如有总结不到之处,希望大家指正!

免费打赏
米克
2013年06月20日 20:26:16
13楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
derek25
2013年06月26日 23:32:07
14楼
不错,值得学习
回复
qiao3812327
2013年07月11日 00:44:47
15楼
感谢楼主总结!
回复
whz555
2013年10月22日 09:14:12
16楼
总结的很好,顶顶顶。。。。。
回复
lchals
2013年10月22日 11:45:55
17楼
学习了,谢谢楼主
回复
jianghuanguang
2013年11月27日 16:09:50
18楼
这些都是施工质量通病
回复
小沈
2013年11月27日 17:38:16
19楼
楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之幸啊。看完楼主的这个帖子之后,我竟感发生出一种无以名之的悲痛感――啊,这么好的帖子,如果将来我再也看不到了,那我该怎么办?那我该怎么办?直到我毫不犹豫的把楼主的这个帖子收藏了。我内心的那种激动才逐渐平复下来。可是我立刻想到,这么好的帖子,倘若别人看不到,那么不是浪费楼主的心血吗?经过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶!顶到所有人都看到为止遇到你之前,我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的;而现在,我终于相信了!我曾经忘情于汉廷的歌赋,我曾经惊讶于李杜的诗才,我曾经流连于宋元的词曲;但现在,我才知道我有多么浅薄!楼主你的高尚情操太让人感动了。在现在这样一个物欲横流的金钱社会里,竟然还能见到楼主这样的性情中人,无疑是我这辈子最大的幸运。让我深深感受到了人性的伟大。楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永恒的真理在这个世界上是真实存在着的。只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的唯一引言者。看了楼主的帖子,让我陷入了严肃的思考中,我认为,如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协。因此,我决定义无反顾的顶了说的好啊!我在这个论坛打滚这么多年,所谓阅人无数,就算没有见过猪走路,也总明白猪肉是啥味道的。一看到楼主的气势,我就觉得楼主同在论坛里灌水的那帮小混蛋有着本质的差别,那忧郁的语调,那熟悉的签名,还有字里行间高屋建瓴的辞藻。没用的,楼主,就算你怎么换马甲都是没有用的,你的亿万拥戴者早已经把你认出来了,你一定就是传说中的最强ID。自从论坛改版之后,我就已经心灰意冷,对论坛也没抱什么希望了,传说已经幻灭,神话已经终结,留在论坛还有什么意思。没想到,没想到,今天可以再睹楼主的风范,我激动得忍不住就在屏幕前流下了眼泪。是啊,只要在楼主的带领下,论坛就有希望了。我的内心再一次沸腾了,我胸腔里的血再一次燃烧了。楼主的几句话虽然简单,却概括扼要,一语道出了我们苦想多年的而不可得答案的几个重大问题的根本。楼主就好比论坛的明灯,楼主就好比论坛的方向,楼主就好比论坛的栋梁。有楼主在,论坛的明天必将更好!大师的话真如“大音希声扫阴翳”,犹如”拨开云雾见青天”,使我等网民看到了希望,看到了未来!晴天霹雳,醍醐灌顶或许不足以形容大师文章的万一;巫山行云,长江流水更难以比拟大师的文才!黄钟大吕,振聋发聩!你烛照天下,明见万里;雨露苍生,泽被万方!透过你深邃的文字,我仿佛看到了你鹰视狼顾,龙行虎步的伟岸英姿;仿佛看到了你手执如椽大笔,写天下文章的智慧神态;仿佛看见了你按剑四顾,江山无数的英武气概将这帖逐句地看完这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子。楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。谢谢侬!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子的看下去!这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。就小说艺术的角度而言,这篇帖子不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身。正所谓:“一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!”楼主真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个论坛失望了,觉得这个论坛没有前途了,心里充满了悲哀。但是看了你的这个帖子,又让我对论坛产生了希望。是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在论坛回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在优生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!楼主,你要继续努力啊!你是论坛的希望啊......
回复
guojunfeng321
2013年11月28日 08:47:51
20楼
楼主辛苦,资料不错!!1
回复
老徐
2013年12月02日 14:45:01
21楼
读后受益匪浅!
回复
老徐
2013年12月02日 14:49:45
22楼
值得学习!
回复

相关推荐

APP内打开