谈谈我对沉箱侧排地漏的安装的想法
k258852
k258852 Lv.4
2013年05月28日 11:03:25
只看楼主

关于沉箱侧排地漏的安装问题,卫生间土建专业一般有两层防水(卫生间回填前底层沉箱聚氨酯防水一层、卫生间回填后粘地砖之前刚性防水一层)沉箱侧排地漏的安装是为了防止卫生间上层防水被破坏后,渗入卫生间沉箱的水能够从侧排地漏排除,不至于长时间以后下层防水有不严密的地方而造成下一户卫生间漏水。 沉箱侧排地漏的作用非常大,我个人的想法是:土建专业底层的防水和机电沉箱侧排地漏必须配合好,如果沉箱侧排地漏安装距离沉箱底稍高(2cm-3cm),土建专业比较容易做防水(沉箱侧排地漏的安装不影响底层防水);如果沉箱侧排地漏的安装紧贴沉箱底,土建专业不容易做防水(沉箱侧排地漏的位置防水经常不严密,容易造成以后漏水)。大家有没有什么好办法解决,沉箱侧排地漏的安装高度与土建专业防水的关系以及以后沉箱侧排地漏的能够真正起到作用。我的想法是:“沉箱侧排地漏安装距离沉箱底1cm-2cm,土建专业比较容易做防水,防水做完后,土建专业防水上面找坡,卫生间内最低处比沉箱侧排地漏的下边缘高出0.5cm。

我这是抛砖引玉,希望大家能提供更好地方案。

免费打赏
寒冬
2013年05月28日 15:57:33
2楼
想法不错,支持,实际施工当中确实存在上述问题,这个方法需要在现场进行实践!
回复
superbigwhite
2013年05月29日 09:57:29
3楼
沉箱是什么,降板吗?
回复
duxi15
2013年05月29日 13:07:30
4楼
沉箱侧排地漏 如何装存水弯?
回复
慈悲
2013年05月29日 22:37:04
5楼
你的这种想法挺好,我还真遇到一个广州项目,要做沉箱,立管外墙,原本我想把侧排地漏贴沉箱底,不过结构专业不允许,因为,涉及到穿梁,结构要求穿梁处最底距沉箱底要不小于50mm,因为沉箱底厚100mm,意思结构要保证一个“梁高1/3且不小于150mm”的要求。那时我在想,如果这样,侧排地漏岂不是排不掉沉箱里的水了吗?不过,土建有方法,他们会想办法把这50mm做起来啊,做防水层,并坡向侧排地漏。问题顺利解决,我想这个50mm,要比你那个20-30更充分。
其实这个倒让我反思,这种沉箱做法,1如果立管不外墙敷设,放室内呢?侧排地漏如何做,是否就应该是其他普通不带水封地漏了?2如果立管外放,要提沉箱尺寸的时候要提大一点,考虑结构穿梁的影响,不过这种影响好像因祸得福!

cof1530798223963:我推荐 深圳市新星联合管道有限公司  沉箱二次排水预埋地漏  沉箱排水预埋地漏最好解决方案:一次性跟混凝土浇筑,免除套管,免除渗漏,省钱,缩短工期.

回复
君临天下
2013年05月30日 09:33:51
6楼
箱侧排地漏安装距离沉箱底1cm-2cm,有没有高层水到底层泛水的情况啊。这样不但没有排出去水,反而使沉箱积水
回复
jjplj1982
2013年06月04日 15:48:08
7楼
现在很多同层排管件就可以做到 了,按常规做都没问题