对抗规6.3.3第三条的一点疑惑
leifh1989
leifh1989 Lv.4
2013年05月27日 23:39:00
只看楼主

请教各位大侠一个问题。抗规6.3.3第三条中讲到,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,相应的箍筋最小直径应增大2mm。那么这个配筋率指的是梁支座上部筋的配筋率呢,还是梁上部与下部纵筋配筋率的较大值?

请教各位大侠一个问题。抗规6.3.3第三条中讲到,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,相应的箍筋最小直径应增大2mm。那么这个配筋率指的是梁支座上部筋的配筋率呢,还是梁上部与下部纵筋配筋率的较大值?
免费打赏
天柱
2013年05月28日 06:12:24
2楼
是梁上部与下部纵筋配筋率的较大值
回复
建筑的魂
2013年05月28日 11:24:00
3楼
梁端纵向受拉钢筋,一般情况应该是梁端的上部钢筋吧。
回复
欢乐菩提
2013年05月28日 11:46:55
4楼
一楼正解,不过,一般情况下梁端下部筋很难有机会超过上部筋的
回复
vexyu
2013年05月28日 12:50:04
5楼
不管是上部还是下部,只要处于受拉状态均应考虑,低裂度地区,下部筋处于受拉状太的不多。
回复
leifh1989
2013年05月29日 20:00:30
6楼
又看了一下高规,高规中对此的规定并没有提到是梁端纵向受拉钢筋,仅说的是梁端纵向钢筋?这两者不一致的原因是高层与非高层的差别吗?还是规范编制中不严谨导致的?
回复
hyp1962
2013年05月29日 22:29:24
7楼
高规中对此的规定说的是梁端纵向钢筋,但其本义指的依然是梁端纵向受拉钢筋。
抗规6.3.3第三条中讲到,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,相应的箍筋最小直径应增大2mm。那么这个配筋率指的是梁上部与下部纵筋配筋率的较大值。
一般而言,梁端下部纵向受拉钢筋配筋率是很少有大于2%的情况。多数情况是梁跨中纵向受拉钢筋配筋率大于2%,而且将全部梁跨中纵向受拉钢筋均伸入到梁端,才导致梁端下部实际配置的纵向受拉钢筋配筋率是大于2%的情况发生,这时并不需要执行抗规6.3.3第三条(需要注意规范并未明示这种情况如何处理);为了避免发生图审方面的麻烦,更是为了贯彻强柱弱梁的设计原则,建议这种情况下不要将全部梁跨中纵向受拉钢筋均伸入到梁端。