76米长的框剪结构不设伸缩缝怎么处理?
lanying1949
2013年05月27日 16:51:13
只看楼主

求教76米长的框剪结构不设伸缩缝怎么处理?是否可以设置后浇带解决?外墙和屋面肯定是做保温的,高规3.1.13也没仔细说明设置后浇带可以放宽设伸缩缝间距的具体数值啊。房子形状有点像Z型,当然Z的中间是直的:L

求教76米长的框剪结构不设伸缩缝怎么处理?是否可以设置后浇带解决?外墙和屋面肯定是做保温的,高规3.1.13也没仔细说明设置后浇带可以放宽设伸缩缝间距的具体数值啊。房子形状有点像Z型,当然Z的中间是直的:L
免费打赏
夏夜
2013年06月04日 08:28:51
43楼
:):):):):):):)
回复
swd0889
2013年06月04日 08:46:55
44楼
可以设置后浇带,对抗震而言,缝越少越好,除了沉降缝
回复
waitaolang
2013年06月04日 10:13:44
45楼
高规的条文解释中提到过有关超长结构不设缝的实例。楼主可以仔细看一下。个人觉得设不设缝不能单看长度,首先结构的分析计算是否满足要求?不设缝时扭转、周期比等是否控制得住。第一条假设满足了还需要计算一下温度用力,施工后浇带只能解决混凝土自身的收缩,如果所处地区温差大,后期使用中的温度应力不可小觑。最后还要采取适当的构造措施,比如加强外墙保温,底层、顶层加大配筋,立面凹凸处的墙身适当提高配筋率。
抗震规范明确提出伸缩缝可设可不设时不设,但是如果以使用期间的墙体、楼板开裂为代价,得不偿失。
回复

相关推荐

APP内打开