现浇板的疑惑
rongbeia
rongbeia Lv.3
2013年05月27日 12:18:22
只看楼主

现浇板多大跨度为大跨度板啊?4.75*7的板属于大跨度吗?恒载5.75(包括板自重),活载3.5,配筋图如下这样做合适吗?求高手指教!!!最好可以提供一些参考资料

现浇板多大跨度为大跨度板啊?4.75*7的板属于大跨度吗?恒载5.75(包括板自重),活载3.5,配筋图如下 360截图20130527110645109.jpg

这样做合适吗?求高手指教!!!
最好可以提供一些参考资料

360截图20130527110645109.jpg

rongbeia
2013年05月27日 15:34:21
2楼
:L怎么连个回复都没有。。。:'(
回复
龙井茶
2013年05月27日 16:44:20
3楼
你挠度都满足要求吗,嗯,如果不满足就加个次梁,这个不属于大跨度板,配筋我认为没什么问题 就是间距种类有点多:)
回复
rongbeia
2013年05月28日 09:57:22
4楼
挠度裂缝都没有问题。那什么属于大跨度板啊?
间距确实有点多,可是减少间距,钢筋种类就多了一点啊,能怎么调整一下呢???
回复
rongbeia
2013年05月28日 11:31:27
5楼
龙井茶 发表于 2013-5-27 16:44 你挠度都满足要求吗,嗯,如果不满足就加个次梁,这个不属于大跨度板,配筋我认为没什么问题 就是间距种类 …挠度裂缝都没有问题。那什么属于大跨度板啊?间距确实有点多,可是减少间距,钢筋种类就多了一点啊,能怎么调整一下呢???
回复
langzhusky
2013年05月28日 11:53:24
6楼
大跨度板一般都用于6m及以上,但这种板厚度不要按照1/40L,否则行走时振感太强,此外这种板不容易满足板平面内无限刚假定,因此你设计时超过3600的板块板厚尽量去1/35L。
回复
rongbeia
2013年05月28日 19:00:07
7楼
langzhusky 发表于 2013-5-28 11:53 大跨度板一般都用于6m及以上,但这种板厚度不要按照1/40L,否则行走时振感太强,此外这种板不容易满足板平面 …谢谢老师的回复,一下明白了,我听过郎筑的新混凝土规范讲座,这个是不是和混规3.4.1条第4个对舒适度有要求的楼盖结构,应进行竖向自振频率的控制原理相似?
回复
mji009900
2013年06月06日 17:13:53
8楼
张老师让我们学习了 哈哈:)
回复
fcb909
2013年09月28日 19:44:04
9楼
张老师让我们学习了
回复
平顶山
2013年09月28日 20:41:19
10楼
张老师 好热心。。期待10月的开课 哈哈
回复
hezicai1986
2013年10月13日 21:59:33
11楼
好问题好问题好问题好问题
回复

相关推荐

APP内打开