钢筋锚固
cp520530
cp520530 Lv.7
2013年05月27日 10:42:23
来自于建筑施工
只看楼主

请问下各位工程师,本工程为四级抗震结构,楼层砼强度为C30,梁钢筋直径为20,根据查表梁锚固长度计算为70cm;但是11g-1图集79页抗震楼层框架梁纵向钢筋构造,其梁通长筋平直段表示为大于等于0.4labE,弯钩段为15d,以那个为准,为什么?

请问下各位工程师,本工程为四级抗震结构,楼层砼强度为C30,梁钢筋直径为20,根据查表梁锚固长度计算为70cm;但是11g-1图集79页抗震楼层框架梁纵向钢筋构造,其梁通长筋平直段表示为大于等于0.4labE,弯钩段为15d,以那个为准,为什么?
免费打赏
wutao0528
2013年05月27日 20:37:06
2楼
主要看柱子和墙的尺寸,直锚和弯锚都可以
回复
liang7549109
2013年05月27日 21:16:26
3楼
能够直锚一律直锚,更有利于受力,看柱的大小了,四级起码750mm的柱子才够直锚,不够直锚才采取弯锚
回复
diesnipe
2013年05月27日 21:40:06
4楼
楼主看图集请看整页看完,图集中给出了直锚和弯锚的适用范围。
回复
cp520530
2013年05月28日 11:09:07
5楼
diesnipe 发表于 2013-5-27 21:40 楼主看图集请看整页看完,图集中给出了直锚和弯锚的适用范围。您可能没理解我的意思,我是说图集的那个节点0.4labe+15d怎么比基本锚固的35d还要小,两者存在什么样的联系,谢谢
回复
cgc2010
2013年05月28日 11:11:07
6楼
这个是双控,平直段要保证大于0.4labE,总长度直锚时大于LAE,弯锚时总长度大于0.4labE+15D且伸到对面柱主筋内侧
回复
yiyijinsim
2013年05月28日 11:37:22
7楼
不矛盾,如果直锚长度能达到70,就可以70作为直锚长度。如果你的梁钢筋伸至柱边达不到70,那么就再下弯15d,梁伸至柱内要保证≥0.4labE,这个只要伸至柱边基本是能满足的。
回复
cp520530
2013年05月29日 08:07:59
8楼
yiyijinsim 发表于 2013-5-28 11:37 不矛盾,如果直锚长度能达到70,就可以70作为直锚长度。如果你的梁钢筋伸至柱边达不到70,那么就再下弯15d, …谢谢你的指导啊
回复
cp520530
2013年05月29日 08:08:39
9楼
cgc2010 发表于 2013-5-28 11:11 这个是双控,平直段要保证大于0.4labE,总长度直锚时大于LAE,弯锚时总长度大于0.4labE+15D且伸到对面柱主筋 …非常感谢你的回答
回复
rt18621737151
2013年05月29日 21:19:15
10楼
安可cheng 发表于 2013-5-28 11:09 您可能没理解我的意思,我是说图集的那个节点0.4labe+15d怎么比基本锚固的35d还要小,两者存在什么样的联 …0.4倍锚固长度加15倍直径是在直锚不够的情况下使用,支座长度够直锚的时候不用弯钩。
回复
hz1349559253
2013年05月29日 23:00:22
11楼
首选算下直锚是否可以 。。可以的 话就直锚。不行的 话 弯锚固就平直段0.4labe,弯钩15d。
回复

相关推荐