今天摊上大事了,野蛮打孔啊,怎么补救
kabala56
kabala56 Lv.2
2013年05月26日 23:41:03
只看楼主

说起来就晦气,高高兴兴装修过程中,谁知野蛮装修,乱打孔,睡觉都不踏实了。先说房屋描述: 房屋情况,三层的框架结构小楼,第三层为像伞的屋顶。 房屋各楼层示意图: 一层情况: 1 楼情况(好像不太严重): 柱子位置:房屋中间,该柱子一直延伸到3 楼楼顶,象伞的骨架。 柱子(?X ?大概400*400)上开了两个标准的的暗盒的位置高度 后果:表面两根靠在一起纵向中间的螺纹钢被割断了(该处往上好像没看到类似的钢筋了,横向的匝筋断了五六根

说起来就晦气,高高兴兴装修过程中,谁知野蛮装修,乱打孔,睡觉都不踏实了。
先说房屋描述:
房屋情况,三层的框架结构小楼,第三层为像伞的屋顶。
房屋各楼层示意图:
一层情况:
1 楼情况(好像不太严重):
柱子位置:房屋中间,该柱子一直延伸到3 楼楼顶,象伞的骨架。
柱子(?X ?大概400*400)上开了两个标准的的暗盒的位置高度
后果:表面两根靠在一起纵向中间的螺纹钢被割断了(该处往上好像没看到类似的钢筋了,横向的匝筋断了五六根 二层(好像比较严重):
二层 A处(两个110的洞-):
上面是楼板粉刷层,每块瓷砖边长10CM
梁上每个洞是110MM的,梁应该是200宽X300高的
断了两根梁下部的主筋
二层B处(一个110的洞啊):
梁底主钢筋断一根半
二层C处(感觉最严重啊,两个110MM的洞,三根底筋都断了。):

拜托各位大拿分析及给出补救方案(什么粘钢,碳纤维,加柱子等等),(路过福建福州的管酒管饭啊)QQ:5375228 )











一层平面示意图.jpg


二层平面示意图 .jpg


三层位置.jpg


一楼柱子 2.jpg


二层B处.jpg


二层A处.jpg


二层卫生间上方C点1.jpg


二层卫生间上方C点1.jpg

免费打赏
tmh373343838
2013年05月29日 08:24:00
22楼
学习了,谢谢楼主分享。
回复
dx20122013
2013年05月29日 10:41:51
23楼
学习学习。。。。。
回复
坛里的强力海棉
2013年05月29日 11:23:29
24楼
装修施工图审查时各方面定位就应考虑到建筑结构,
回复
liuxuexi777
2013年05月29日 11:31:54
25楼
别慌,把问题搞清楚,有办法解决的,
回复
mingyangquanyuzhou
2013年05月29日 17:37:49
26楼
三层小楼而已。如果说没啥楼主又该说了,好吧,真的很危险啊,看加固公司咋办吧
回复
you771020
2013年05月29日 18:03:39
27楼
问题不大,对于这中开孔目前好多两次装修多会碰到,就是不能把梁的底筋打到就好了,我看楼主反应的只有一根,不会你家的3层楼配的只有一根底筋啊!哈哈!有钱可以找个建筑评估公司看看,安全第一吗?
回复
奥贝蒂
2013年05月29日 19:05:04
28楼
偷偷地堵上。:lol
回复
yinbingcheng
2013年05月29日 23:38:27
29楼
柱为受压构件主要由砼抗压,单纯钢筋截断影响应该不大,但看楼主照片暗盒处的砼破坏有点严重,看看能否该下暗盒位置并对该处柱截面包钢处理。梁钢筋截断用粘贴碳纤维比较多吧。看样子楼主的房子也是经过正规设计的,不用担心,总归有办法。
回复
鲁烟半岛epc
2013年05月30日 08:24:49
30楼
装修不在场吧?被坑了吧?!装修时交代他们不要打孔,你们啥需求啊还打孔打孔 基本的建筑需求 施工应该做好了
回复
kabala56
2013年05月30日 10:12:05
31楼
鲁烟半岛epc 发表于 2013-5-30 08:24 装修不在场吧?被坑了吧?!装修时交代他们不要打孔,你们啥需求啊还打孔打孔 基本的建筑需求 施工应该做好 …在2、3楼装新风系统。
回复

相关推荐