说起来就晦气,高高兴兴装修过程中,谁知野蛮装修,乱打孔,睡觉都不踏实了。先说房屋描述: 房屋情况,三层的框架结构小楼,第三层为像伞的屋顶。 房屋各楼层示意图: 一层情况: 1 楼情况(好像不太严重): 柱子位置:房屋中间,该柱子一直延伸到3 楼楼顶,象伞的骨架。 柱子(?X ?大概400*400)上开了两个标准的的暗盒的位置高度 后果:表面两根靠在一起纵向中间的螺纹钢被割断了(该处往上好像没看到类似的钢筋了,横向的匝筋断了五六根
说起来就晦气,高高兴兴装修过程中,谁知野蛮装修,乱打孔,睡觉都不踏实了。
先说房屋描述:
房屋情况,三层的框架结构小楼,第三层为像伞的屋顶。
房屋各楼层示意图:
一层情况:
1
楼情况(好像不太严重):
柱子位置:房屋中间,该柱子一直延伸到3
楼楼顶,象伞的骨架。
柱子(?X
?大概400*400)上开了两个标准的的暗盒的位置高度
后果:表面两根靠在一起纵向中间的螺纹钢被割断了(该处往上好像没看到类似的钢筋了,横向的匝筋断了五六根
二层(好像比较严重):
二层 A处(两个110的洞-):
上面是楼板粉刷层,每块瓷砖边长10CM
梁上每个洞是110MM的,梁应该是200宽X300高的
断了两根梁下部的主筋
二层B处(一个110的洞啊):
梁底主钢筋断一根半
二层C处(感觉最严重啊,两个110MM的洞,三根底筋都断了。):
拜托各位大拿分析及给出补救方案(什么粘钢,碳纤维,加柱子等等),(路过福建福州的管酒管饭啊)QQ:5375228 )
2楼
当初修改的时候为什么没想到这一点?
回复
3楼
摊上大事了……
回复
4楼
碰到这种情况,受损的梁进行梁底碳纤维加固,宽度同梁宽-20mm和层数换算成截断的钢筋受拉弯矩(具体参照加固),补强到满足梁设计值就行,柱子建议采用包钢处理,具体加固规范上有,这种情况不算复杂,加固好完全能满足使用要求,希望能帮到你 ,好几年没做了, 大约思路就这样,计算也不复杂.
回复
5楼
本帖最后由 x1xqq 于 2013-5-27 13:16 编辑
C图,框架梁?梁底筋完全切断,摊上大事了……,不是贴碳纤维、粘钢可解决!
回复
6楼
本帖最后由 kabala56 于 2013-5-27 13:37 编辑
今天上午联系了个加固公司(千呼万唤才过来,估计工程量小了),他的观点如下:
1楼柱子不用处理,问题不大。
1楼新发现A处梁上断了两根底筋。
2楼新发现两处 E及F E处是阳台2个110的孔,有3、4根钢筋断了。应该是悬出来的梁,打孔左侧无柱子,3楼对于位置是阳台的1M高砖砌的栏杆。(加固公司说不需要加固)
F处(卫生间)梁下部断了2根筋(加固公司说不需要加固)
2楼的A处用碳纤维包裹整根梁
2楼的B处不用处理
2楼的C处用粘钢法加固(8mM后的钢板从左侧柱子包1.2米,大概梁长度的1/3)。
3.总之加固公司说这种框架结构,梁下有承重墙的化一般没啥大问题,不用做加固。
计划:明天在联系一个加固公司进行评估,要求他进行计算及设计。
PS:谢谢置顶。
回复
7楼
本帖最后由 kabala56 于 2013-5-27 13:36 编辑 x1xqq 发表于 2013-5-27 13:12 C图,框架梁?梁底筋完全切断,摊上大事了……,不是贴碳纤维、粘钢可解决!大哥,我很害怕啊,有啥处理方法不,看来要花好多钱了。(把墙打了?在受损梁下方在灌注一根梁?截面是多大的?)
回复
8楼
kabala56 发表于 2013-5-27 13:35 大哥,我很害怕啊,有啥处理方法不,看来要花好多钱了。(把墙打了?在受损梁下方在灌注一根梁?截面是多 …局部墙打了,可施工就可,关键是要做好支撑,使这根梁不受力。然而要把断了的钢筋剥出来,再用钢筋焊接上将断了的钢筋连起来,然再浇混凝土(或去买一包无收缩高强砂浆来浇筑)。还是建议你找个专业人员来对这施工把关一下,否则可能施工不到位而无用。
回复
9楼
问题不大,小孔,我们这里安装直接整个梁都截断了(相当于悬挑了),没得问题
回复
10楼
huke1900 发表于 2013-5-28 00:18 问题不大,小孔,我们这里安装直接整个梁都截断了(相当于悬挑了),没得问题没有摊上这事,还在这里说风凉话?
回复
11楼
这种问题不能盲目判断,最好有结构图纸,一般情况下,梁中间1/3区域打个100左右的孔不会有大碍,还有剪力墙上打个小孔也不会有大碍,柱子的箍筋割断几根也不会有太大影响。