砼浇筑工作遇到问题,求助大侠
y_zsun
y_zsun Lv.2
2013年05月26日 20:15:11
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-27 06:44 编辑 公司做个钢结构电梯井,3吨货梯。22m高。现做到了基础施工,设计基础是筏板结构,前期做好了筏板,再做筏板上的四个柱子及柱子之间的4面剪力墙,柱子 0.55m X 0.55m 。 剪力墙 240mm宽, 大约1.8m高,实际就是一个长方形的电梯基坑,3.1mX3.8m宽,1.8m深。四个柱子上焊钢结构。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-27 06:44 编辑

公司做个钢结构电梯井, 3 吨货梯。 22m 高。现做到了基础施工,设计基础是筏板结构,前期做好了筏板,再做筏板上的四个柱子及柱子之间的 4 面剪力墙,柱子 0.55m X 0.55m 剪力墙 240mm宽, 大约1.8m高,实际就是一个长方形的电梯基坑,3.1mX3.8m宽,1.8m深。四个柱子上焊钢结构。 扎好钢筋后及模板后,准备倒混凝土8m3(C35),施工单位准备不足,商砼车来了后,往模板中倒了部分,大约三分之一多点(3m3),四个柱子及 剪力墙都有一部分,同时用振动棒振了,下午5点10分浇筑,大约进行了一个小时,剩余的混凝土大约5m3,因施工条件限制,倒在路边上,准备用桶再一桶一桶往里倒。此时,施工人员以为可以放一段时间,6点30外出吃饭,大约50分钟左右回来,7点20分发现 倒在路边上 混凝土有此干了,(站上人有个脚印,手按有个印,当天气温有32度左右)用桶往模板上倒时,发现不往下落了,这时施工人员开始竞水再人工翻和,再往模板里倒,越到后来发现砼越来越结,用镐才来搞动,后面的的砼基本上是用镐敲下来再兑水和再倒入模板的,整个。每二天我们发现后认为这种做法有问题,要求返工。施工单位同意将第二次浇筑( 7点20分后浇的部分) 的敲掉的重做。我想第一次浇筑的部分应没有问题,按时浇筑的,也振捣了,这一部分应没有问题。如拆除后浇的部分有以下问题:
1.第一次浇筑和重做以后浇筑的部分是否产生了一条缝,对结构特别是四根柱子有无影响。

2.
第一次浇筑和重做以后浇筑的部分 施工时应注意什么,有什么 特别手段?
3.对下一次
浇筑 大家有什么好建议。
4.拆除原来的砼时,预埋的钢筋及地脚螺栓要做特殊处理嘛 ?

谢谢大家。

免费打赏
无间道
2013年05月27日 06:12:52
2楼
这个问题我在其他栏目已经回复过了。
回复
hs372241201
2013年05月27日 08:52:16
3楼
我觉得新老混凝土交接的地方要凿毛吧!交接的地方不能是钢筋接头处吧
回复
y_zsun
2013年05月27日 10:02:13
4楼
谢谢hs372241201 , 无间道说了等于没有说
回复
土木清风
2013年05月31日 18:11:58
5楼
拆除后,把钢筋表面的残渣清理干净,同时把施工缝也清理干净,浇筑上层混凝土前要先浇一层水泥砂浆,再次浇筑时间不能拖的很长,混凝土也可以分两次到(要和搅拌站协商)。
回复

相关推荐