求大神帮忙:CJ20S的线圈工作电压选择问题
傲武姣
傲武姣 Lv.7
2013年05月25日 15:32:54
只看楼主

求大神帮忙:CJ20S的线圈工作电压有AC220V,与AC380,这个根据什么选啊

求大神帮忙:CJ20S的线圈工作电压有AC220V,与AC380,这个根据什么选啊
免费打赏
傲武姣
2013年05月25日 15:40:08
2楼
自己顶一个,大神快来
回复
n2860537
2013年05月26日 17:24:11
3楼
如果是三相三线选择AC380V,三相四线选择AC380V或AC220v都可以正常使用。
回复
天空蔚蓝
2013年05月26日 19:10:37
4楼
要看你要选的控制电压;如果你是三相进线没有零线选380v;如是三相四线进线选择AC380V或AC220v都可以正常使用,也要看控制容量,380v线圈控制的容量比220v控制的容量要大一些
回复
傲武姣
2013年05月28日 11:42:21
5楼
谢谢各位
回复
傲武姣
2013年05月28日 11:46:07
6楼
cyzccs110 发表于 2013-5-26 19:10 要看你要选的控制电压;如果你是三相进线没有零线选380v;如是三相四线进线选择AC380V或AC220v都可以正常使 …请问一下,您这边所说的380V先去去年的控制容量指的是什么
回复
天空蔚蓝
2013年05月30日 06:53:12
7楼
380v与220v线圈控制的最大负载容量是不同的
回复
lingxuct
2013年05月30日 09:13:42
8楼
不同意“最大负载容量”的说法。

380V和220V是接触器线圈的工作电压,选哪个,是根据接触器的二次电源定的。
回复
lichengwen163
2013年05月30日 12:53:26
9楼
主要根据控制侧线圈电压的电压等级决定。如果是井下系统应该选择380v的多一些。如果是三相四线控制系统可以选择380或220V的。
回复
xb452257098
2013年05月30日 13:26:51
10楼
没零线么,380 。有零线么,任意选,我觉得就是这样。
回复
天空蔚蓝
2013年06月16日 22:34:06
11楼
根据接触器的性能控制电压高相对控制的电机容量相对大点(可查看接触器的使用说明书)
回复

相关推荐

APP内打开