高压电缆选取PVC保护管
a515068218
a515068218 Lv.2
2013年05月24日 15:29:57
只看楼主

本人是新手,想向各位高手们问个很简单的问题,一个YJV22 3*95的高压电缆应该用多大的PVC保护管啊?还有应该怎么选取....

本人是新手,想向各位高手们问个很简单的问题,一个YJV22 3*95的高压电缆应该用多大的PVC保护管啊?还有应该怎么选取....
免费打赏
mgdxsyq
2013年05月24日 19:03:14
2楼
碳塑管好点吧 pvc穿线困难。。 应该不差那点钱
回复
dianqipanli
2013年05月24日 22:03:53
3楼
YJV22应该是铠装电缆吧?还需要保护管吗?
回复
weiyinqiang
2013年05月25日 10:32:56
4楼
最好是用热镀锌钢管,DN100
回复
zhouweidut
2013年05月25日 16:51:44
5楼
查直径,大约65mm,按1.5倍吧?别用PVC了,这东西不结实,用110 的 MPP管好了,你看那种便宜吧。
回复
lvjinwu128
2013年05月26日 17:17:23
6楼
供电部门应该不准用PVC管的,要用钢化玻璃纤维管!
回复
a515068218
2013年05月27日 09:19:28
7楼
lvjinwu128 发表于 2013-5-26 17:17 供电部门应该不准用PVC管的,要用钢化玻璃纤维管!只是业扩工程而已~这个管是用户自己预埋的~他们不知道该埋什么管~我就叫他们买PVC管咯,贵的估计他们也不会买了
回复
老头子
2013年05月27日 09:46:33
8楼
如果是预埋,应该穿PE高压管。
回复
a515068218
2013年05月27日 10:01:42
9楼
老头子 发表于 2013-5-27 09:46 如果是预埋,应该穿PE高压管。那我明白了~谢谢你…
回复
dqzdhyl
2013年05月27日 11:10:23
10楼
YJV22 3*95的高压电缆,应为铠装电缆。要依现场实际情况,若你选取PVC管的话,因YJV22 3*95电缆参考外径66.4mm,可选80管或100管(依直管穿还是弯管穿定)。
:)
回复

相关推荐

APP内打开